查看: 2170|回复: 8

求助模块式水冷冷水机组

[复制链接]
发表于 2015-8-25 15:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  求助格力模块式水冷冷水机组2台其中开机显示压缩机二低压工作半小时后烧主电进电单项,另一台正常。2台用的一根主线分出来的,起初怀疑电的事情已断开单独试机过。刚接触维修水冷机组求师傅给个建议
发表于 2015-8-25 15:39:44 | 显示全部楼层
缺氟啊      !!!!!
发表于 2015-8-25 15:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不知你说的啥意思?重新组织语言,说清楚。
 楼主| 发表于 2015-8-25 21:34:19 | 显示全部楼层
2个机组一样大用的同一主线分出来的  有故障的的机组开机故障灯闪,故障代码是压缩机二低压但是能启动工作,工作半小时就烧三项电主电的其中一根线,低压的我可以处理主要的是烧线  起初怀疑是电的带载原因还单独试机,正常的机组主电源线一点温度都没有  有故障的机组压缩机启动一会就发烫过半小时可以看到主电接线柱那其中的一根冒烟  就是求助下是不是压缩机低压引起的   机组是刚装没多久的  
发表于 2015-8-25 21:51:50 | 显示全部楼层
SAHDASJKDHSAKJH 发表于 2015-8-25 21:34
2个机组一样大用的同一主线分出来的  有故障的的机组开机故障灯闪,故障代码是压缩机二低压但是能启动工作 ...

测下压缩机电流就知道了,低压低不会引起压缩机电流大
发表于 2015-8-26 23:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
三相电流不平衡,可能其中一个绕组绝缘不好,或者其中一相线路不好
发表于 2015-8-26 23:32:05 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况绝对禁止开机,应该带带电源保护器的
 楼主| 发表于 2015-8-27 19:37:02 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-8-25 21:51
测下压缩机电流就知道了,低压低不会引起压缩机电流大

谢谢  宾馆电工说的电力公司的三项电主电改线了压缩机相序也不对了 我叫他倒下相序现在烧的又是另一根线  过两天去测下压缩机电流
发表于 2015-8-28 18:29:16 | 显示全部楼层
维修要多靠仪器,不要靠经验
有没有相序保护啊?如果另一台的相序正确,检查下两台的接线是不是一样相序?
摇表测接地电阻、相间电阻、绝缘都合格才可以上电

上电后用钳形表测三相电流,三相应该平衡。同时跟另一台压缩机电流进行比较
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 23:35 , Processed in 0.061118 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表