膨胀阀上半部结霜的原因有哪些

[复制链接]
发表于 2015-8-21 21:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅们;指导下配置不合适,会不会也会产生阀体不正常结霜?
发表于 2015-8-22 08:30:59 来自手机 | 显示全部楼层
我见过的0度以下的库,膨胀阀上半部也会结霜啊(滤网很干净,也没冰堵)。像下部成45度斜状结霜的见的很少。
发表于 2015-8-22 09:06:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
上半部结霜还是下半部结霜的应该都有,跟膨胀阀自身的进出液位置有关
发表于 2015-8-22 10:52:01 | 显示全部楼层
这个问题还应加上一点,即膨胀阀在系统的什么温度下阀体的上部出现结霜的?
如果系统的制冷温度是在0度以上,那系统的任何部位都不得有结霜现象出现!
只有当系统的制冷温度在0度以下时,最开始出现结霜的是膨胀阀的出口管,阀体因为较厚,结霜在后一步,最开始也是在阀的出口侧,慢慢扩大至45°角,即阀体的出口端除顶部的伞形阀盖外,大致形成45°角。
如出现伞形阀盖结霜,阀的进口螺帽也结霜,或者整个阀体都结霜,那都是不正常的。
 楼主| 发表于 2015-8-22 19:23:40 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-8-22 08:30
我见过的0度以下的库,膨胀阀上半部也会结霜啊(滤网很干净,也没冰堵)。像下部成45度斜状结霜的见的很少。

是的,我见过-18°的冷库,丹佛斯膨胀阀伞行阀盖结满了霜,能达到温度要求。前几天的片冰机丹佛斯膨胀阀伞行阀盖及斜斜的阀芯处也结满了霜,能出冰。会不会是蒸发系统和膨胀阀同时都小,而压机大,造成的原因呢