美的多联机 H4+ED 复位就好,该死的故障

[复制链接]
发表于 2015-8-20 09:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  今日  接到保修一台 美的多联机   两台外机 10+14     内机23台

   内机全部显示 ED  查故障代码   V4+ 的机子根本就没有  这个代码  !

  只能跑到外机  看代码    外机显示代码 H4    意思是 30分钟3次P6,   而p6呢,意思是  30分钟 3次电流保护    奇葩的代码 看的人蒙圈

   外机断电后有正常启动了  ,只不过是主机在启动从机 30分钟还没启动,也没有要启动的意思  但是主机运转正常


   求教了   是这种多联机是  轮流启动 ,还是负荷小 从机未启动呢?或者是有什么问题 呢?

   报H4故障   复位能不能  还会出出现故障呢?
发表于 2015-8-20 10:37:42 | 显示全部楼层
P6 模块保护  模块散热不良, 电流大 压缩机坏 冷凝器脏 某电路短路或这漏电。 模块坏(只能代换) 芯片故障 或者芯片低脚脱落(正确为 半圆弯对齐) 主板故障或者受潮
发表于 2015-8-20 17:43:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在主机上面试运行一下啊  估计有台变频压缩机坏啦 赚钱咯
发表于 2018-8-30 16:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修好了没?怎么处理的
发表于 2018-11-27 19:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼主  这个问题解决了吗?怎么解决的 ? 求解  