修空调加氟压力表针不动,不制冷哪里同行师傅遇到过么?

[复制链接]
发表于 2015-8-1 08:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天遇到一台CHUNLAN柜机,2P的前几天加的R22制冷剂,用了几天又不制冷了,检漏发现粗管哪里冒泡,从新做喇叭口接上去没有漏了,抽真空之后,在制冷模式下,开始加氟,边加边看着压力表指针,压力表指针在0不动,把机子一关断电压力表指针便升到了5个表压,但就是不制冷只有风出来,请教哪位同行老师遇到此问题没有?
发表于 2015-8-1 08:42:52 | 显示全部楼层
是不是四通阀窜气或者是内漏呀。
发表于 2015-8-1 08:57:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氟没加够,继续
发表于 2015-8-1 09:03:23 | 显示全部楼层
毛细管堵了吧?
发表于 2015-8-1 09:11:50 | 显示全部楼层
从你说的平衡速度来看堵的可能性不大但也不完全排除。从平衡压力来讲应该是氟不够。测一测电流看多大。让空调制热看看啥状况。
发表于 2015-8-1 09:37:16 | 显示全部楼层
最好不要从一个指标来判断故障,多结合一些测试手段。。。。
发表于 2015-8-1 09:57:35 | 显示全部楼层
有这事吗,好好看看啊,感觉是不是你看错了
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:14:54 | 显示全部楼层
不是氟不够啊空调电一关那指针跑到6了,我放了许多氟才下到5的,我用电流表也量过没有反应指针不动,好像压缩机没有反应一样,四通阀是烫手的。
 楼主| 发表于 2015-8-1 11:25:21 | 显示全部楼层
这机器在没有做粗管新喇叭口之前是可以制冷的,只不过制冷效果不是很理想,我做喇叭了之后,抽了20分钟的真空。
 楼主| 发表于 2015-8-2 11:08:30 | 显示全部楼层
问题已经解决内机接头处漏