   一台型号为ULT-1786-9超低温-80度冰箱,一级压缩机可以运转,十几分钟后二级压缩机得电启动,可是只启动2秒钟就高压保护,短接高压保护器强行启动二级压缩机,电流3.5A(正常是2.9A),运转一个多小时,冰箱顶部只是微冷(正常是会挂满霜并粘手)。断电两天,二级系统的高压保护器还是处在保护状态。现在想知道是什么原因会使高压两天了都泄不下来?大概看了下,没有发现在二级系统中有电磁阀。目前还没有打开系统,无法测试压力,打开二级系统费用太大了。
   麻烦大家帮我分析看看会是什么问题呢?油分还是过滤器?还是毛细管?
发表于 2015-7-26 12:33:24 | 显示全部楼层
内漏的可能性很大。
 楼主| 发表于 2015-7-26 13:34:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漏会高压保护?
发表于 2017-5-1 17:00:10 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况肯定是毛细管堵了。