大森牌热水器不点火的故障修理

[复制链接]
发表于 2015-7-21 21:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修理了一台大森牌燃气热水器,故障表现为不打火,排气扇不转。打开外壳,然后拧开水阀门,观察水气联动阀体连杆是否动作,只见连杆动作距离很小,没有达到正常位置,从而使微动点火开关电路不能接通,因此不能点火,热水器不工作。人为用起子拨动开关,电子打火器工作放电打火,热水器燃烧可以送出热水。热水器主人反映,该热水器前面经常发生打不着火的现象,要把水量旋钮打到低档位置才能打得着火,使用中不能把水量调大,否则就熄火。我觉得奇怪,照道理水量越大压力越大,水气联动阀体连杆移动的距离就越大,打火开关就越能接通,为了证实客户所说的情况,我旋转水量旋钮仔细观察,的确是在低水量时水气联动阀体连杆移动的距离大些,水量大时,反而距离小些。仔细分析这一反常现象,反复思考,后面找到了原因,这台热水器使用8个年头了,估计水气联动阀体里面的膜片老化失去部分弹性,因而出现反常现象。接下来,我把微动开关拆下,换上一个新微动开关,然后插上电源,拧开水阀门,水气联动阀体连杆移动的距离不够,开关不能闭合,热水器不工作,怎么办,想把固定微动开关的固件拆下来,可是里面的螺丝根本就拧不动,最后螺帽滑丝了也没有拧出来,彻底无解了,怎么办?后来我想到一个办法,把固定微动开关的一个螺丝拧下来,只留一个,然后松开这个螺丝,移动一个角度,使开关在阀门关闭时能有效断开,打开阀门时使开关又能有效闭合,反复调整这一位置,得到最佳效果,然后拧紧螺丝,其实一个螺丝也能把微动开关固定好,安装完毕后,插上电源,打开阀门,热水器打火燃烧,旋转水量开关,没有熄火的情况发生,到此,这个年老体弱的热水器修理成功,又能延长几年寿命。
发表于 2015-7-21 23:16:57 来自手机 | 显示全部楼层
既然怀疑水膜老化,更换才能彻底解决故障。有时候是联动针缺油阻涩,水压低也有这种情况
 楼主| 发表于 2015-7-23 15:00:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
二楼的兄弟,螺丝拧不动啊!一拧就滑丝了。
发表于 2015-7-24 08:48:25 | 显示全部楼层
此法不可取也。
发表于 2015-7-24 09:05:21 | 显示全部楼层
关于大师所说的反常现象应该是正常现象,水流越大压力越小,水流越大压力越小。。
发表于 2015-7-24 13:10:10 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2015-7-24 14:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
鱼尾鉗,专治各种热水器,燃气灶螺丝,拆前先敲几下,灶的螺丝有的拆不下来,直接手磨机,还没有螺丝难道人的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-11 15:27 , Processed in 0.059885 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表