楼主: 家电小菜

请教各位大师三通阀漏这样解决行不行!

[复制链接]
发表于 2018-3-14 15:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
阀芯上的密封圈损坏了!谁卖这个密封圈我需要!qq749846168谢谢!
发表于 2018-3-14 15:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
去制冷店或回收店买个盖帽,盖紧就可以了,千万不要用生料带
发表于 2018-3-14 18:12:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
说起来那个阀门都老货  那么热的天  车费20块钱  时间两个小时   那么大的太阳    搞了半天换上去新的阀门也漏气   我去你     哎哎哎
发表于 2018-3-14 21:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
用厚铜管剪个垫圈
发表于 2018-3-15 08:25:29 | 显示全部楼层
三通阀阀芯是两面密封的。顺时针拧紧能切断室外机,逆时针拧紧能防止阀芯漏氟。
发表于 2018-3-15 10:28:37 | 显示全部楼层
黄标 发表于 2015-6-28 01:54
取一截铜管,做个喇叭口,上个螺母,然后铜管焊死就行了,也方便下次测压力

这样做好多年了
发表于 2018-3-15 10:29:53 | 显示全部楼层

不可行,热胀冷缩还会漏