请教各位老师,格力多联机故障

[复制链接]
发表于 2015-6-25 10:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位老师,我有一台格力GMV-pd600w/Nab-n1总共带了六个室内机,以前是正常的,最近出现一个奇怪的问题,应该是第二台室内机,如果它先开机,后面的四台机子有可能就出现通讯故障,开不了机,这个时候必须先把第二台停了,后面的机子就可以开起来,正常工作,这时后面四台也不报故障,此时再开第二台也没有问题,这是个什么故障,怎么解决,如果是干扰或电路板故障的话,这个问题应该一直存在,肯定不能因为关第二台机子,就解决问题了现在有点无法下手,请各位老师,最好是格力的高手指点一下,谢谢!
发表于 2015-6-25 12:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
地址码有设对吗,是不是新装机
 楼主| 发表于 2015-6-25 13:32:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该没有这个问题,机子是2012年安装的,已经使用几年了,地址码不应该错啊,请问,假如错了,怎样重新设地址码
发表于 2015-6-25 21:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
2339200180 发表于 2015-6-25 13:32 应该没有这个问题,机子是2012年安装的,已经使用几年了,地址码不应该错啊,请问,假如错了,怎样重新设地 ...

地址码,每个内机的板子上应该有,和对应的面板上的地址码一样就行。
发表于 2015-7-2 00:58:07 | 显示全部楼层
今天维修一台格力gmv-pd600w/nab-n1开机直接显示e6请问各位大师  什么问题呀 信号线全查了  么有问题
 楼主| 发表于 2015-7-3 13:09:04 | 显示全部楼层
E6通讯故障
发表于 2022-3-22 12:54:41 | 显示全部楼层
地址码有设对吗,是不是新装机