冷库温度降不了

[复制链接]
发表于 2015-6-25 09:16:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
负十八度冷库,R404a雪种,只能降到负十度,当时低压1.1公斤,高压20公斤,环境温度大概有四十度,检查冷凝器不脏,请各位师傅帮忙
发表于 2015-6-25 09:31:08 | 显示全部楼层
R404a制冷剂,库温-10度,此时的蒸发温度约为-15度左右,对应的压力约为0.368MPa绝压=0.268MPa表压≈2.68kg/cm2表压。即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在2.5kg/cm2左右。你的低压压力太低了,先把膨胀阀的调节杆调至中间位置上,如果低压仍无反应,就足以说明系统中的制冷剂少了。
 楼主| 发表于 2015-6-25 09:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌师傅,膨胀阀的调节杆调至中间位置指的是
 楼主| 发表于 2015-6-25 09:56:45 来自手机 | 显示全部楼层
怎样才能调到中间位置,请帮忙
发表于 2015-6-25 11:22:57 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2015-6-25 09:53
荣昌师傅,膨胀阀的调节杆调至中间位置指的是

把膨胀阀从开到底到关到底数数总共有几圈,然后除以2=中间圈数。
 楼主| 发表于 2015-6-25 11:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
出厂时膨胀阀位置
 楼主| 发表于 2015-6-25 11:39:43 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-25 09:31
R404a制冷剂,库温-10度,此时的蒸发温度约为-15度左右,对应的压力约为0.368MPa绝压=0.268MPa表压≈2.68kg ...

假如压力不变,把低压加到2.5公斤,那高压不就更高吗
发表于 2015-6-25 11:41:47 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2015-6-25 11:37
假如压力不变,那低压加氟到2·5公斤,那高压不就更高吗

对,高压压力也是会相应提高一些的,但随着库温的降低,高低压压力都会相应降低的。
 楼主| 发表于 2015-6-25 11:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
那膨胀阀位置要调回之前出厂位置吗
发表于 2015-6-27 10:15:24 | 显示全部楼层
当时低压1.1公斤,高压20公斤,环境温度大概有四十度,

环境温度40度,高压不只20KG,高低压都过低,估计不是漏就是堵,环温40度要改善一下,太高温了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 10:31 , Processed in 0.058637 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表