查看: 17890|回复: 6

格力5匹吸顶机电源闪烁6下

[复制链接]
发表于 2015-6-18 22:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天碰到一台格力5匹吸顶机,380的,07年的老机,遥控开机后,内风机转了一分钟后,停机,电源指示红灯闪烁6下,间隔几秒,一直这样闪烁循环,检查了内机管温,环温,排水水位开关,热保护开关,都正常的,检查了外机排气温度传感器,压机,高低压保护也是正常的,只知道是通讯故障,但到底是什么原因呢?内机主板?外机主板?请教老师傅!!谢谢!!
发表于 2015-6-18 23:24:36 | 显示全部楼层
信号线被老鼠咬破皮漏电了吧
发表于 2015-6-19 07:43:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
松下空调售后 发表于 2015-6-18 23:24
信号线被老鼠咬破皮漏电了吧

只要 不咬断  漏电   并不漏通讯信号
发表于 2015-6-19 09:22:14 | 显示全部楼层
不会是相序问题吧
发表于 2015-6-19 14:14:05 | 显示全部楼层
通讯线路看看啊
发表于 2019-7-26 07:29:38 来自手机 | 显示全部楼层
最后怎么弄的?我遇到一台也是
发表于 2019-7-26 07:42:37 来自手机 | 显示全部楼层