查看: 36384|回复: 9

格力变频接报显示L3外机不工作

[复制链接]
发表于 2015-6-13 13:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今接用户报修一台变频挂机显示L3,难不成外机进号子咬断风机线了不成,搞不好又得换控制盒了,
发表于 2015-6-13 13:53:54 | 显示全部楼层
外机主板挂了。
发表于 2015-6-13 14:36:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
L3外机直流风机不转
 楼主| 发表于 2015-6-14 13:04:28 | 显示全部楼层
lei1320556602 发表于 2015-6-13 14:36
L3外机直流风机不转

上门拆外机,拔下风机插头,测风机三相阻值为78欧平衡,电机正常,所以判断外机主板坏,拔下外风机插件开机,有听到压缩有响几下,但是没有工作,内机就报故障了
发表于 2017-6-20 12:01:53 | 显示全部楼层
宜宾格力 发表于 2015-6-14 13:04
上门拆外机,拔下风机插头,测风机三相阻值为78欧平衡,电机正常,所以判断外机主板坏,拔下外风机插件开 ...

我也有台格力机子同样L3不知道是外机板子坏了还是外直流风机坏了
发表于 2017-6-20 23:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
w外置驱动直流电机三段阻值相等78欧前天刚测过
发表于 2017-6-22 00:19:29 来自手机 | 显示全部楼层
最后怎么修的,谢谢
发表于 2019-6-17 17:07:10 | 显示全部楼层
最后怎么修的,谢谢
发表于 2019-6-17 17:34:51 | 显示全部楼层
问题解决了么?等待回复。
发表于 2019-6-22 00:08:12 | 显示全部楼层
外机风机驱动集成块挂啦,找到集成块就换,换好集成块顺便捡查周边元件,找不到集成块就换扳