我最近接了一个小活,3吨保温水箱,把自来水降温到5-10度 ,因为考虑成本问题,我计划用一台5匹空调外机进行改装,直接用12毫米铜管浸入水箱里面。我要请教的是, 12毫米铜管 如果不用电机搅拌应该要用几米。用了电机搅拌需要几米。谢谢。
发表于 2015-4-26 18:01:23 | 显示全部楼层
必须用电机搅拌,不搅拌冰冻得太后。还有我建议你买5P海鲜钛包比你那省钱。用完铜管水不可以饮用
发表于 2015-4-26 21:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
赞成沙发说的,用钛包,5匹制冷量10千瓦,用膨胀阀用TEX2,阀芯四号关小,用三号需要开大。
 楼主| 发表于 2015-4-26 23:56:59 | 显示全部楼层
这个机器 本来就没有什么利润,所以我就想 用点铜管扔进水箱里,在在里面扔一个潜水泵只要能够降温就可以了。所以想请高手帮我计算一下铜管面积。
发表于 2015-4-27 14:41:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-27 15:24:51 | 显示全部楼层
你就别听力大师的,16mm的6~7米,不用水泵,想找死了。
发表于 2015-4-27 15:31:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-27 17:09 编辑
力博特 发表于 2015-4-27 14:41
直接用12毫米铜管浸入水箱里面。
管径太小了。


16mm的7米,传热面积16*3.14/1000*7=0.35M2,一般水泡蒸发器1P传热面积约0.2M2,5P得0.2*5=1M2,而且还是有水泵循环,你没水泵5P用0.35M2,你以为钛包的导热系数是多少啊?
发表于 2015-4-27 15:34:40 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-27 14:41
直接用12毫米铜管浸入水箱里面。
管径太小了。


1.gif

铜与钛差了20~30倍。
发表于 2015-4-27 15:37:29 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-27 14:41
直接用12毫米铜管浸入水箱里面。
管径太小了。

没文化真可怕。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 03:10 , Processed in 0.072285 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表