楼主: 力博特

一套正规厂家匹配的机组,补氟过多,低压会明显上升吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-4-27 16:22:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-27 16:23:51 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-27 16:09
多加氟后,
低压是上升还是下降还是不变,
应从制冷能力的变化来分析,

但多加氟后,
有人认为低压上升了,而实际上制冷能力却变小了,

如何解释“蒸发压力越高,制冷能力越大”这一理论呢


有点常识吧,补F过多光只有低压升高啊?高压不会升高啊?你就别忽悠了。
发表于 2015-4-27 16:26:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
力博特 发表于 2015-4-27 16:09
多加氟后,
低压是上升还是下降还是不变,
应从制冷能力的变化来分析,

没常识又没经验的说起话来就是不一样,补F过多,高低压力升高,制冷初期制冷量增加,末期制冷量降低,或者可以说制冷深度不足。大师没常识就别扯了。
发表于 2015-4-27 16:28:05 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-27 16:09
多加氟后,
低压是上升还是下降还是不变,
应从制冷能力的变化来分析,

F过多还要看过多到什么程度,有无液击程度,程度严重不?不懂就别扯。
发表于 2015-4-27 16:30:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-27 16:09
多加氟后,
低压是上升还是下降还是不变,
应从制冷能力的变化来分析,

去问问修冰柜师傅,冷媒过多是什么情况?是不是初期制冷快(比正常冷媒量的快),制冷深度不足。
发表于 2015-4-27 16:31:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-4-27 16:32 编辑
力博特 发表于 2015-4-27 14:14
补氟过多,低压会明显上升?

之所以提出此类问题,是想把现象变成理论分析,


你的理论确实很要命,非伤即死