奇怪的开水器电源!

[复制链接]
发表于 2015-1-4 12:25:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天上门维修一开水器,三相十二千瓦,打开后,发现发热管的引出线全部炭化,可能是过热和短路造成的!且发热管漏电损坏。和用户谈好价后,开动,,,,线换新,管换新。送电灯亮接触器吸合,一切正常。接着用表卡一下电流,19安,应该算正常,可把表卡另外两相,傻了!9安,不对呀!不缺相呀!赶紧断电测空开上口电压ab395v.bc390v.ac0.2v.像缺相,但缺相不应该有9安的电流呀!这是怎么回事!?!?发热管是角接!!请大师们给找一下原因!
发表于 2015-1-4 12:56:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuyangan 于 2015-1-4 12:57 编辑

电流表有问题吧,0.2V的电压何来的9A电流呢!!这种开水器都是角接的,电压正常、三相输入电阻平衡就没问题
发表于 2015-1-4 12:59:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有两根线是同一项电。
发表于 2015-1-4 13:32:00 | 显示全部楼层
yandy1234 发表于 2015-1-4 12:59
有两根线是同一项电。

正解,有两根线是同一项电
 楼主| 发表于 2015-1-4 13:48:54 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵!用户说从安装到现在一直这么用!没人动过电源线!
发表于 2015-1-4 18:35:54 来自手机 | 显示全部楼层
角接少一相,相当于两个12kw串联,所以会有正常电流一半的电流。
 楼主| 发表于 2015-1-5 10:24:23 来自手机 | 显示全部楼层
是有两根线是同一相电,原来用户买来时自己安装的,线路是他自己布的!他家没有三相电源,他就从各处取了三根火线凑成,“三相”呵呵还是“高手”在民间呀!