这台空调制热特差

[复制链接]
发表于 2015-1-4 12:46:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这台机子的制热效果还不算特别差,回风温度能在25,说明还是有制热能力的,只是房间高度原因,热气集中在上部了。另外,从进出风温差看,制热确实不怎么理想,不考虑环境因素,空调本身应该也有点问题
发表于 2015-1-4 21:11:20 | 显示全部楼层
你要弄懂了基础,就不会这样说了,1HP空调的理想制冷空间是10平方米左右的房间,以高度3米计算也就是30个立方的空间,如果勉强扩展能达到15平方米,但制冷效果就很一般了;如果是制热,就无法扩展了,毕竟冷气是往下跑,但热气是往上升的,人总不能到天花板呆在吧;你一个35的挂机去给20平方的空间制热,并且还是3.5米高,你这是要空调过劳死的节奏啊。
 楼主| 发表于 2015-1-5 08:15:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢!各位的指点!就是空调知识的零起点!
发表于 2019-1-23 16:51:11 | 显示全部楼层
回风温度能在25,说明还是有制热能力的
发表于 2019-1-24 07:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
测出风口温度时外风机可能停了,如果外风机是始终转的,那么系统缺制冷剂,开机2小时,室外15℃,房间温度才18℃?总之,这台空调不正常
发表于 2019-1-24 09:09:35 | 显示全部楼层
没开辅助加热,空调应该没问题
发表于 2019-1-24 20:42:38 | 显示全部楼层
进出口温差正常