电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4177|回复: 3

海信直流变频空调失步故障维修

[复制链接]
发表于 2014-12-28 22:36:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天维修一台报失步故障的直流变频空调。35/77zbp。外机供电正常。模块P.N.U.V.W.测量正常。开机检查310v以及UVW之间电压均正常。海信直流一般都有检测线路。先看看吧。拆下模块找到UVW脚下的贴片电阻测得150欧姆阻止无穷大。更换同型号。试机正常。
发表于 2015-1-3 15:59:56 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习,听不太明白
 楼主| 发表于 2015-2-1 18:29:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
下次一定带图分享维修案例
发表于 2018-8-4 11:35:18 | 显示全部楼层
海信变频空调故障维修
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 07:49 , Processed in 0.047993 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表