一、制冷压缩机正常运转判断方式

      1、氨压缩机的吸气温度一般高于蒸发温度5℃,氟机最高不超过15℃,排气温度一般不低于70℃,不高于150℃。

      2、油泵的排出压力应稳定,应比吸气压力高0.15~0.3MPa,油温一般保持在45~60℃,最高不超过70℃,最低不低于5℃。具体数值应参照压缩机制造厂的使用说明书。

      3、润滑油应不起泡沫(氟机除外),油面应保持在油面视孔的1/2处或最高与最低标线之间。

      4、压缩机的滴油量应符合制造厂说明书的规定。

      5、压缩机的卸载机构要操作灵活,工作可靠。

      6、压缩机的轴封温度一般不超过70℃,轴承温度一般不超过35~60℃,压缩机各运转摩擦部件温度不应超过室温30℃,压缩机机体不应有局部发热或结霜现象,表面温差不大于15~20℃。

      7、冷却水的温度应稳定,出水温度不超过30~35℃,进出水温差一般为3~5℃。

      二、制冷设备正常运转判断方式

      1、水冷冷凝器的工作压力不超过1.5MPa。     

      2、壳管式冷凝器冷却水的水压应不低于0.12MPa,且必须保持一定的进水温度与水量,对风冷冷凝器和蒸发式冷凝器也应保证一定的进风温度和风量。   

      3、贮液器液面指示应不低于桶高的30%,且最高液面不超过桶高的70%。     

      4、盘管式蒸发器表面应均匀结霜或结露。     

      5、设备上的安全阀应启闭灵活,压力表指针应相对稳定,温度计指示正确,其它保护装置应调到规定值,且动作正常。