查看: 14362|回复: 7

求解“小温差”及其正常范围

[复制链接]
发表于 2014-11-25 21:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
图中为约克螺杆机
IMG_1413_旋转_编辑.jpg
发表于 2014-11-26 20:43:55 | 显示全部楼层
小温差为3°为正常。
 楼主| 发表于 2014-11-27 14:07:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发和冷凝都一样吗?
发表于 2014-11-27 14:13:50 | 显示全部楼层
小温差说的是趋近温度吧?也就是蒸发温度与出水温度的温差,或者冷凝温度与出水温度的温差,如果是应该是3.7度。
 楼主| 发表于 2014-11-27 14:17:58 | 显示全部楼层
如果说蒸发温度为3-6度,冷冻水出口温度为7-10度,那相差的4度是不是就是所谓的小温差?
发表于 2014-11-27 14:51:35 | 显示全部楼层
2601006200 发表于 2014-11-27 14:17
如果说蒸发温度为3-6度,冷冻水出口温度为7-10度,那相差的4度是不是就是所谓的小温差?

小温差的定义是什么我不清楚,如果是趋近温度那就对了。
发表于 2014-11-27 14:52:22 | 显示全部楼层
2601006200 发表于 2014-11-27 14:17
如果说蒸发温度为3-6度,冷冻水出口温度为7-10度,那相差的4度是不是就是所谓的小温差?

温差越小热交换越好,但不可能无温差。
 楼主| 发表于 2014-11-27 22:46:09 | 显示全部楼层
培训的时候讲师说小温差和趋近温度是同样的概念,只是不一样的厂家机组叫法不一样