冷库移机后安装费用

[复制链接]
发表于 2014-10-21 14:40:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一个小冷库25方左右,用的是铁排管和5P空调外机,用户从外地移到我们这里,现在已把排管安装好。由于小地方找不到安装冷库的,就找我修空调的去安装,用户要求把4片排管连接好,外机连接再加5KgR22温度打到-17度,以前用的是1.5米4个的毛细管,请问各位大师,这温度能达到吗?还有费用能收多少?
发表于 2014-10-21 15:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
?空调外机也能打到零下17度。毛细管就不清楚了,没见过用毛细管节流的冷库。如果选用膨胀阀的话,可以用丹佛斯膨胀阀TX2三号阀芯。制冷剂加5公斤倒是差不多。费用不太清楚,也就是材料费+人工费。
 楼主| 发表于 2014-10-21 15:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢回复,这台机子在原地安装时用膨胀阀效果不好,改用毛细管后,效果就好了,我以修家用空调为主的,只能把用户原先拆下来的东西安装上去,也不知具体费用该怎么收。
发表于 2014-10-21 17:08:11 来自手机 | 显示全部楼层
竹子SKy 发表于 2014-10-21 15:45
谢谢回复,这台机子在原地安装时用膨胀阀效果不好,改用毛细管后,效果就好了,我以修家用空调为主的,只能 ...

原来能用不代表现在就行,牵扯到很多因素,过冷、洁度、加工变形……为什么膨胀阀不行?应该更可靠省钱省事?
发表于 2014-10-21 17:52:39 | 显示全部楼层
现在气温低了,怎么胡搞都行,空调机还是不要当冷冻机使用。
发表于 2014-10-21 18:55:43 | 显示全部楼层
报上2千,空调外机不能保证温度是否可以达到,提前说好
发表于 2014-10-22 23:06:21 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2014-10-21 18:55
报上2千,空调外机不能保证温度是否可以达到,提前说好

2K太便宜了,确实没见过用毛管的冷库,我一般都是3000起