稳压器上面的场效应管问题

[复制链接]
发表于 2014-10-13 21:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我买了一个ups稳压王,没用几天就爆了,里面4颗管子裂了,

左侧

左侧

右侧

右侧

型号是irf3203 mt 1j2h
问题是能否用irf3205替换?
还有就是3203的管子在网上找不到参数,纳闷,所以向各位老师傅请教
发表于 2014-10-13 21:49:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 2257067611 于 2014-10-13 21:53 编辑

国产6099替换IRF3205/IRF3203
发表于 2014-10-13 21:56:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看供电多少伏的,留点余量就可以了,3205,耐压55V  电流98A  功率150W  通态电阻8毫欧
发表于 2014-10-13 21:57:10 | 显示全部楼层
可以用IFR3205代换,效果很好
 楼主| 发表于 2014-10-13 22:00:36 | 显示全部楼层
千喜宝宝 发表于 2014-10-13 21:57
可以用IFR3205代换,效果很好

谢谢帮助啦,准备更换然后在持续更新
发表于 2014-10-13 22:13:26 | 显示全部楼层
3205通俗是讲就是55V110A    这是常用的
3203应该就是30多伏的   不过在使用的时候也就是是十几安培的实际工作电流保险
仅供参考  3205是低电压大电流的
发表于 2014-10-13 22:23:40 | 显示全部楼层
3205、75N75也可以代用,不过没用几天就烧了,就算修好估计也不耐用的东西
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:17:26 | 显示全部楼层
yuyangan 发表于 2014-10-13 22:23
3205、75N75也可以代用,不过没用几天就烧了,就算修好估计也不耐用的东西

我把管子换了,还是开不开机额 ,被你说中了