大家说下R404a和R22有什么不一样,为什么做低温冷库用404的比较多?

[复制链接]
发表于 2014-9-30 13:42:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请大家探讨一下
发表于 2014-9-30 14:09:39 | 显示全部楼层
1.使用R404A替代R22的最大问题是润滑油问题,必须配套使用PVE酯类油替换R22用矿物润滑油。酯类润滑油和水的亲和性高,脱水性差,故在使用中应尽量避免与外界空气接触,容器开封后,应尽快使用,使用后须密封保存;远离氧化剂、强碱、强酸,在通风良好处保存;使用时应避免接触皮肤和眼睛,避免吸入其蒸气和喷雾。


     2.R404A制冷剂的排气压力约为R22的1.2倍,质量流量是R22的1.5倍左右,排气流速增加,阻力增大。一般来讲,冷凝器的换热容量要比R22增大20%~30%。


    3.相同温度下R404A与R22的饱和压力不同,所以R404A热力膨胀阀的动作机构与R22不同。同时由于R404A制冷剂及润滑油对密封材料相溶性不同,膨胀阀密封材料也要进行相应变更,所以,在热力膨胀阀的选择上要选用R404A专用膨胀阀。


    4.由于R404A的饱和压力比R22高,所以系统中压力容器设计压力要进行更改,以确保安全性。如储液器和气液分离器等。同时系统配件上安装的安全阀及易熔塞设定值也要随之变更。由于在相同排气量的条件下,R404A的气体密度比R22要大50%左右,故在使用R404A制冷剂进行配管设计时,选择的管径要比R22大。


    5.相同压缩机,使用R404A的电流要大于R22,所以压缩机的交流接触器、热继电器和电缆的线径要进行调整。在系统保护方面,高压压力开关设定值由原来的2.45MPa调整为2.7MPa。


    6.由于404A的饱和压力与R22不同,所以气密性试验压力要大于R22。同时系统的真空度要高于R22,含水量要低于R22。制冷剂充注时要以液态型式充注,以防R404A组态变化。


    7.R404A是非共沸混合工质,非共沸混合物的成分浓度随温度、压力变化而变化,这对制冷系统的生产、调试及维修都带来一定的困难,对系统热传导性能也会产生一定的影响,特别是当制冷剂泄漏时,系统制冷剂需要全部排空置换,这样才能保证各混合组分的比例,也才能达到设计制冷效果,否则会越弄越糟。




    由于R404A制冷剂及润滑油本身与水的相溶性很好,所以,系统对水分及残留物,清洁度等的要求与R22制冷剂相比都有所提高,R404A系统水分控制和杂质控制是一项比较重要的指标,系统中相应的过滤装置等要进行变更。

 楼主| 发表于 2014-9-30 17:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这些都知道,我的意思是同一台压缩机,用不同的制冷剂就是404和22来说,降温速度上,或者说还是404拉的温度更低啊,不考虑环境污染,那这样说404要求高,还不如用22呢?可以这么说嘛
发表于 2014-10-2 08:43:36 | 显示全部楼层
同压力下404的蒸发温度更低
发表于 2019-11-19 18:13:18 | 显示全部楼层
R404是非同温共沸制冷剂,不同制冷剂的蒸发温度不同,前一种制冷蒸发,提高另外一种制冷剂的过冷。我这样理解,两种混合的制冷剂不在同一个管道区域蒸发。蒸发的工作区域更大。所以404作为-28度这样的冷冻库来说,制冷速度更快。我看见过一个刚装好的R404制冷剂的冷库,从28度环境温度,下降到-18度也就是半小时。(3匹丹佛斯美优乐,库体尺寸3.5*3.7*2.4高)
发表于 2019-11-20 11:18:12 | 显示全部楼层
yangbin0322 发表于 2014-9-30 17:05
这些都知道,我的意思是同一台压缩机,用不同的制冷剂就是404和22来说,降温速度上,或者说还是404拉的温度 ...

R404A制冷剂的潜热量比R22大,热效率和制冷效率高,系统的循环量小,所以制冷剂的加注量也比R22少;制冷速度比R22更快。
这里不存在蒸发温度之说,蒸发温度是蒸发器里与热量产生沸腾时的温度。只能说R404A制冷剂在某一压力下的的对应温度比R22要低。
发表于 2020-4-21 10:06:22 | 显示全部楼层
R404A 比R22 贵,算不算一点
发表于 2020-4-22 22:56:14 | 显示全部楼层
同压力下404的蒸发温度更低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 06:20 , Processed in 0.054599 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表