求助怎样判断旧冷库的没铭牌的压缩机的大小

[复制链接]
发表于 2014-9-18 11:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天看一个冷库压缩机坏(绕组接地,跳闸)。压缩机上没型号,      冷库也不知道多大的,问老板也不清楚。怎样判断压缩机的功率。我根据库容测量一下,(长1.8米宽2.46米高度1.8米)大约8个立方    风冷蒸发器     氟也不知道啥型号的。老板说温度在-10-5度之间,大家帮忙算下我要换的压缩机功率    打算用R22的氟。            这个应该也算个中温还是高温的压缩机。     我想用高温的机子来换,本钱也少点
我自己粗算了下制冷量在1200W左右,大家帮忙算算
发表于 2014-9-18 12:31:29 | 显示全部楼层
用中温妥当点,1.5P可以。
 楼主| 发表于 2014-9-18 15:58:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
为啥那个压缩机体积很大的呢,好像原来用的老式5HP,空调压缩机一样,一会去拍个图片
 楼主| 发表于 2014-9-18 16:06:10 | 显示全部楼层
LKK指点下大概换这种压缩机,报价多少呢,还要保修半年,还要换个散热风机,转动不灵活了。
发表于 2014-9-18 19:43:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-18 19:44:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-9-18 19:46:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-9-19 10:58:58 | 显示全部楼层
报价3500块,老板犹豫中,等消息,问下大家,这个冷库大概8立方,制冷量大约在1200W左右,选1HP的中温压缩机够了吧