电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 11708|回复: 3

麦克维尔--离心式水冷中央空调机组的使用及保养注意事项

[复制链接]
发表于 2014-9-8 19:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
使用注意事项

  1、请不要破坏已包扎好的保温材料,以免在使用过程中,管壁产生冷凝水漏湿吊顶,造成不必要的损失。
  2、风机盘管在使用过程中,不要关闭风盘上的阀门,以保障系统正常运行。
  3、风机盘管在正常运转时,切勿打开前面板,避免高速运转的离心风轮打伤您。
  4、不可将手指或别的东西插入出风口、进风口,以避免受伤害或损坏空调机。
  5、不可损坏电源线,不可以拔出或插入电源插头来开关空调器。
  6、不要直接用水冲洗空调机,否则易造成触电或其它事故。
  7、请不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。
  8、机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀,但在冬季长期停用时必须把机组及系统内的水全部放尽,以防盘管及供水管路冻裂。
  9、在使用控制器面板过程中,不得使用锋利物操作,切勿施加过大的力,以免损坏控制器面板,不得扭曲或拉扯控制器的电线,以免造成控制部件的失灵。
  10、务必通过控制器来控制空调机组的运行状态,严禁拔、插电源来进行开关机组。

一、夏季制冷循环操作规程:
  1、冷水机组的开、停机顺序
  要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:
  ①冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。
  ②蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。

  冷水机组的开机顺序为:
  冷却塔风机开冷却水泵开冷水泵开冷水机组停
  冷水机组的停机顺序为:
  冷水机组停冷却塔风机停冷却水泵停冷水泵停
  注意:①停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。
     ②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。

  2、冷水机组的操作
   (1)开机前的准备工作
    ①确认机组和控制器的电源已接通。
    ②确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。
    ③确认末端风机盘管机组均已通电开启。
   (2)启动
    ①按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位置。
    ②机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。
    ③一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。
   (3)正常运行
    ①机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。(详情请参阅安装、操作和维护手册)
    ②在每24小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。
   (4)停机
    ①只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。
    ②为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。

  3、风机、水泵的操作
   (1)冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。
   (2)水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。
   (2)风机、水泵必须按顺序启停(手动操作各空气开关)。

二、冬季制热循环操作规程:
  1、确认冷水机组管道阀门均已关闭,冷却塔风机和冷却水泵已断电,阀门均已关闭。
  2、确认城市热网进回水管道总阀门已打开。
  3、确认末端供热系统管道阀门已打开。
  4、检查热水循环泵电源是否正常,阀门是否打开,开启热水循环泵。
  5、打开板式换热器两侧进回水管道阀门。
  6、停止供暖时,断开热水循环泵电源,关闭热网进回水管道总阀门即可。

  冷水机组的维护
  本工程选用的约克水冷冷水机组是自动化程度较高的设备,使用时应该定期进行状态检查,若能对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都会得到很大的提高。

  A、日常维护
  1.机组状态:按下键盘上的状态键,确认未显示出故障信息。有关显示语句和故障清除方面的内容,请查阅微电脑控制中心操作手册。
  2.制冷剂泄漏:肉眼检查热交换器,压缩机和管道是否有破损或泄漏。
  3.工况:按下显示键,从控制中心上读出工作压力和温度,并检查这些值是否在微电脑控制中心操作手册所给出的运行极限内。
  4.油位:当压缩机在满负荷工况下运行了大约半小时之后,检查油分离器中的油位,它应该位于油分离器的上下视油镜之间。
  5.制冷剂充注:在系统启动或改变能级后,从视液镜中有时能看到一些串气泡。稳定运行几分钟后,气泡将消失,从视液镜中看到的完全是制冷剂液体。
  6.油加热器:机组停机后,压缩机油加热器将接通,防止制冷剂冷凝而溶入润滑油中,造成压缩机的损坏。停机状态也不要切断电源。如果主电源必须切断(对于长时间的维护或停机期间),压缩机吸气、排气和电机冷却检修截止阀也要关闭(顺时针)。

  B、定期维护
  应该安排一名合格的维修工,定期完成下列维护工作。一般来说,“小检修”每隔三至六个月进行一次,“大检修”每年一次。
  在维护和保养过程中,主要注意以下几个方面:
  1.机外安装的水过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成损坏。
  2.机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行调整。
  3.机组周围应保持清洁干燥,通风良好,若能定期清洗(1-2个月)空气侧换热器,可以维持其良好的换热效果,节省能源。
  4.经常检查水系统的补水和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少和水循环困难,从而影响机组的制冷效果和机组的工作可靠性。
  5.经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如遇异常应即时维修和更换,机组应可靠接地。
  6.经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机组制冷系统的工作压力是否正常。检查机内管路接头和充气阀门处是否有油污,确保机组制冷系统无泄露。
  7.机组在一个运行周期结束后,若停机时间较长应将机组管路中水放掉,并切断电源。再行开机前应向系统内充水并对机组进行全面检查后,给机组通电预热6小时以上,确认一切正常后方能开机运转。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
乌海宇翔 + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-9-8 20:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
人都那里去了
发表于 2015-4-24 20:04:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
必须谢谢楼主。
发表于 2017-8-23 21:11:27 | 显示全部楼层
讲的很详细,对操作人员很有用,真的对我很有帮助,这个网站太棒了,没白注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:01 , Processed in 0.054584 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表