三菱重工KFR-33W空调报修不制冷。
上门查看,遥控开机,发现外机不工作。
拆外机,发现此机型外机有电脑板,内外机联机线为1/N(2)/3/地,共4线。内外机通讯如变频机。
无意按内机应急健开机,定时灯闪6下(过了几天,具体忘记),致电某三菱售后,此代码为外机板坏,板价250.
我先打麻将了,未完待续。
续上:
我分析了一下,此机虽然有外机电脑板,而且通讯如变频空调,维修有一定的难度。
但是是定频机,没有功率模块,电路结构应该相对简单。
也没有通电测量外机关键点,直接拆外机板回来了,经验估计故障为外机开关电源坏,通讯电路光耦什么的坏,有能力修复。芯片真正坏的少。
回到店,仔细目测,发现3号线(通讯线)端子对300V的地线绝缘降低,导致爬电,2点间的基板已经碳化。
刀片刮去碳化层,M4钻头打孔隔离。
对外机板供220V电,测量板载开关电源输出12V正常,5V正常。
断电在线测量通讯电路2个光耦和相关电阻,基本正常。
其他的电路没能力去监测判断。
是不是通讯信号因为绝缘破坏导致对直流地短路发生故障?只能上机确定了。
次日,带板去安装好,开机,机器正常了!欧耶!

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
天津老李 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-8-29 20:28:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-29 20:57:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
麻将接着打,。
发表于 2014-8-29 21:13:40 来自手机 | 显示全部楼层
麻将接着打,人民币人家接着赚
发表于 2014-8-29 21:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
纯属灌水帖,麻将打赢钱没?
 楼主| 发表于 2014-8-30 23:59:39 | 显示全部楼层
红线为3号线,即通讯信号线。
发表于 2014-8-31 01:00:55 | 显示全部楼层
高手之一
发表于 2014-8-31 08:31:50 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2017-12-19 21:40:30 | 显示全部楼层
三菱重工, 空调维修,我也有一台,现在不制热
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 01:39 , Processed in 0.074962 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表