海尔50柜机换压机,怎么处理管道问题求助。

[复制链接]
发表于 2014-8-27 08:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前天接修一理发店空调说一会制冷一会不制冷,到地方检修压机热保护,给压机降温,后开机测电流7.4,有点偏低,在看低压回气管发干,没有露水,估计缺弗,接压力表吓我一跳,管道的油变成浅黑色,估计压机不保。在看压力0.3左右,不管那么多加点弗看看,加到0.4偏上点,制冷效果好,电流接近9A让用户开机1个小时没有保护,打到回府.第二天来电压机又保护,到地方接压力表发现油比昨天还要黑,跟机油一样,在摸压机真的可以煎鸡蛋了,这次跟用户说换压机吧,不换我是解决不了,用户同意,压机弄来了海尔原装上海日立的,不过里面系统我 怎么清理?我只有用弗随便冲下没有冲出多少黑色油,请问大师们,没有氮气的情况下,怎么清理干净能让用户多用些日子,也是对的起客户对我们的信任。呵呵希望大家能帮忙指点。
 楼主| 发表于 2014-8-27 09:05:05 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊。难道我发帖有问题吗?
发表于 2014-8-27 09:15:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
更换压缩机之前,需要用氮气吹系统,把里面的杂质吹出来,这是个标准的方案。但是,真正有多少同行这么做了?氮气真能吹干净管道系统里面的杂质?最近听说某宝有专门清洗空调管道的药水,效果怎么样本人没试过。
发表于 2014-8-27 09:26:05 来自手机 | 显示全部楼层
压机高温损坏了,必须换掉了,这个系统能拉修最好,不能的话一般我都是接个大过滤器在细管阀那里前面浪费点氟过滤,最感觉差不多了在定量加,过滤器不卸,让用户继续用一两天后再去拆卸。今天我也得处理一台又发黑的机子了,4月份刚换压机,这回跟得他说压机免费,但要收取洗系统费用了看他修不修先,准备出发咯
发表于 2014-8-27 09:53:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-27 09:57:43 | 显示全部楼层

谢谢分享好资料
发表于 2021-6-11 11:12:13 | 显示全部楼层
谢谢分享