这样的制冷设备如何控制加氟量

[复制链接]
发表于 2014-8-20 09:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
给某超市维修冷热饮料机,经检查为压机损坏 ,更换压机没放饮料桶加氟至回气管结霜,然后饮料桶加满水,试机温度降到电脑版设定的温度停机了,没带温度表不知道多少度,感觉也很凉客户说效果很好,比以前还好,至此回气管结露,封口走人,因为机器没有了名牌无法看标注量,所以请教大家遇到这样的设备你们是怎么加氟的,看压力表?还是? 饮料机.JPG 图片来自网络
发表于 2014-8-20 10:14:49 | 显示全部楼层
你的做法是对的,应该以在负荷下加注至回气管结露而不结霜为准。
在上世纪八十年代,为了弟弟家的生机,我专程去广州“南方大厦”买了像你类似的冷饮机,以后的维护维修都是我解决的。
发表于 2014-8-20 10:42:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一般是看工艺管上的表,开机加R600液体加到正压,R12,R134凭经验加看表不准,有时间的试机久一点,没时间加单向阀日后多放少加。
发表于 2014-8-20 10:50:22 | 显示全部楼层
水冷却系统就是这样加冷媒,既快又准确,否则等你放进饮料冷却了,天都黑了,你也不知道加的对不对?在论坛教过N次了。
发表于 2014-8-20 13:04:08 | 显示全部楼层
好像是喷流式果汁冷饮机。。。。。
发表于 2014-8-22 12:48:53 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-8-20 10:50
水冷却系统就是这样加冷媒,既快又准确,否则等你放进饮料冷却了,天都黑了,你也不知道加的对不对?在论坛 ...

请教水冷系统如何加冷媒,我在论坛中没找到这方面的知识,望指教为盼
发表于 2015-2-12 09:37:45 | 显示全部楼层
实战经验 值得学习
发表于 2015-2-12 11:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
测电流  定量加