小型恒温库降温太慢是什么毛病

[复制链接]
发表于 2014-8-17 21:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新装的恒温库库温设在0度  外界气温是25度    5匹的机组    膨胀阀是3号  的R22的制冷剂  DD60的风机     高压在1.5    低压在0.25
膨胀阀结霜45度角
发表于 2014-8-17 21:59:04 | 显示全部楼层
  5匹的机组    DD60的风机 ???????????????能行吗?????????????
发表于 2014-8-17 21:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 修冷库 于 2014-8-18 07:51 编辑

多大的库啊,冷藏应该是DL60吧,丹佛斯三号阀芯是不是要开大一点呀,4号阀芯制冷量负5度好像11KW,5P机制冷量10KW吧