1,请问下大师们,R404低温和R134高温冷库系统时,蒸发器膨胀阀感温包处测得的温度与机头低压压力表对应的温度一般有什么对应的规律没有?2,压缩机头配的压力表一般是绝压还是表压的?3,如果机头至蒸发器管路长达30米,回气管路压力损失大约要减去多少公斤?坐等高手赐教!
发表于 2014-8-15 14:16:13 | 显示全部楼层
压缩机头配的压力表一般是绝压还是表压的       所谓的表压都是指压力表指示的压力
发表于 2014-8-15 16:38:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1、膨胀阀感温包处测得的温度与机头低压压力表对应的温度虽没有直接的关系,但温度的变化规律还是正比的。即膨胀阀感温包处测得的温度越低,机头低压压力表对应的温度肯定也越低;膨胀阀感温包处测得的温度越高,机头低压压力表对应的温度肯定也越高。
2、所有压力表反应出的读数,都是表压力。在进行热力(制冷)方面的计算时,把表压力加0.1MPa的大气压力就是绝对压力了。
3、机头至蒸发器管路长达30米,如果管径没缩小,弯度少,回气管路保温隔热好,压力损失大约在0.3~0.5公斤左右。
 楼主| 发表于 2014-8-15 17:01:18 | 显示全部楼层
拜读啦,荣昌大师