发表于 2014-7-25 18:19:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
xiamenwang 发表于 2014-7-25 16:13
去年找师傅加完氨后,有调过膨胀阀。那个师傅是给空调加氨的也不会修。温度还是下不来。

去年找师傅加完氨后,有调过膨胀阀,那个师傅是给空调加氨的也不会修

有调过膨胀阀的话,那就是调太大了,而且也补F过多,你先把霜的问题化了,之后关小膨胀阀。高压过低,低压过高,也是有可能被师傅搞砸了,空调师傅没那能耐搞冷库。
发表于 2014-7-25 18:20:29 | 显示全部楼层
小荀 发表于 2014-7-25 16:45
你那现在环境温度是不是很高,高压表都到2m了


那是217PSI,不是2MPa。
发表于 2014-7-25 18:24:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
雪种换过没有,可能是雪种不纯
发表于 2014-7-25 18:28:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-7-25 18:37 编辑

给你个步骤:


1.冷媒先不要放了。

2.先关机,之后把霜化了,看是要停机等他自动化霜(时间久一点),还是强制化霜。

3.霜完全化完之后,关小膨胀阀(调整螺丝先顺时针转一圈试试)。

4.之后重新开机。在环境温度34度,高压应该在17KG/CM2,低压在1KG/CM2。

发表于 2014-7-25 18:30:31 | 显示全部楼层
迁桥王子禄 发表于 2014-7-25 18:24
雪种换过没有,可能是雪种不纯


看高低压力应该不是冷媒纯度问题。低压1.7KG(蒸发温度-17C),只能到-12C,应该是风冷蒸发器。很正确。
发表于 2014-7-25 18:35:02 | 显示全部楼层
如果膨胀阀关小之后,高压不到17KG,可以再补点冷媒使高压至17kg。
发表于 2014-7-25 18:39:42 | 显示全部楼层
我看教你,你也没法搞了,可能要找专业师傅来。
不吃鱼的猫 该用户已被删除
发表于 2014-7-27 15:44:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-7-27 16:14:06 | 显示全部楼层
1KK师傅讲的很详细,受益匪浅。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 07:42 , Processed in 0.064628 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表