查看: 2093|回复: 8

师傅们看这压力正常吗

[复制链接]
发表于 2014-7-8 21:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
当时库房内-10度  高压1.5  低压为0   要求-18度的库  客户反映降温很慢  有时候一晚上也达不到-18度 回气管结露   该从哪下手?  谢谢
发表于 2014-7-8 21:46:52 | 显示全部楼层
低压不正常,低了,先看冷凝器有无漏
 楼主| 发表于 2014-7-8 22:11:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
乌海宇翔 发表于 2014-7-8 21:46
低压不正常,低了,先看冷凝器有无漏

看了一遍没看见有漏的地方   先前有个维修师傅维修过  没有维修好
发表于 2014-7-8 22:16:26 | 显示全部楼层
爱你到永远 发表于 2014-7-8 22:11
看了一遍没看见有漏的地方   先前有个维修师傅维修过  没有维修好


不是漏就是堵,如果有师傅修过了,堵的可能就大了,或者膨胀阀开启小,先从简单的开始,补点氟看
发表于 2014-7-9 06:33:17 | 显示全部楼层
爱你到永远 发表于 2014-7-8 22:11
看了一遍没看见有漏的地方   先前有个维修师傅维修过  没有维修好

如果膨胀阀的调节杆基本处中间位置上,膨胀阀前的供液管有温感,或者能听到膨胀阀在运转中有较明显的哧哧声,或者视液镜里有气泡(泡沫),那就足以说明系统缺氟,制冷剂严重不足!!!
当时库房内-10度时,正常情况下的回气管应结满干霜到压缩机的吸气阀为止!

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
乌海宇翔 + 6 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-7-9 19:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀前的供液管有温感,那就足以说明系统缺氟,制冷剂严重不足!!老师,烦劳解释一下吧
发表于 2014-7-9 19:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-7-9 06:33
如果膨胀阀的调节杆基本处中间位置上,膨胀阀前的供液管有温感,或者能听到膨胀阀在运转中有较明显的哧哧 ...

膨胀阀前的供液管有温感,那就足以说明系统缺氟,制冷剂严重不足!!老师,烦劳解释一下吧
发表于 2014-7-9 20:33:09 | 显示全部楼层
如果是水冷凝器,可能就是堵了(过滤器,膨胀阀滤网),如果是风冷凝器,那就是膨胀阀开启过小。三方面找找吧。
发表于 2014-7-9 20:41:48 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2014-7-9 19:29
膨胀阀前的供液管有温感,那就足以说明系统缺氟,制冷剂严重不足!!老师,烦劳解释一下吧

哎呦,不要断章取义啊!要整个连续起来哦。“膨胀阀前的供液管有温感,那就足以说明系统缺氟,制冷剂严重不足!”是在楼主提出的情况下,即怎么认为是“制冷剂不足”的判断理由。
膨胀阀前的供液管有温感,说明管路内介质循环正常,系统不存在堵塞问题,但节流压力低,蒸发压力及低压压力都低,与当时的制冷温度不对应,那当然足以说明系统缺氟,属于制冷剂严重不足的表现!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 15:24 , Processed in 0.065846 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表