电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 青銅氣

市场里的海鲜保鲜展示柜

[复制链接]
发表于 2014-6-19 23:21:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
青銅氣 发表于 2014-6-19 20:14
真人不露相,露相非真人。

大师, 炕香蕉的制冷机组,3P的 转了一夜。屋子里温度18度,高压20公斤,低压3公斤,回气管子冰手结水珠,温度就能拉到18度,之前可以拉到13度的 ,是不是过滤器微堵了? 另外两个机子正常,高压15公斤,低压3公斤,温度拉的很快的,为什么这个机子高压20公斤,这个机子还是在外面,不知道怎么搞成这个样子了
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:13:52 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2014-6-19 23:21
大师, 炕香蕉的制冷机组,3P的 转了一夜。屋子里温度18度,高压20公斤,低压3公斤,回气管子冰手结水珠 ...

高压20KG太高了,应该是膨胀阀调得太紧,你把膨胀阀逆时针调松,之后再放点F,使高低压力跟另两台的数据相同就OK了。
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:20:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机3/4P古伦的,毛细管内径1.5mm的1.5米,蒸发器12mm的,间距10cm,展示盘3*1.2*0.2米(长*宽*高),设置温度0度,传统市场内无空调(开放空间),下方机组3面装潢包覆。
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:22:06 | 显示全部楼层
冷凝器散热能力约2000w。(温差12度)。
 楼主| 发表于 2014-6-20 08:23:56 | 显示全部楼层
我这里3/4P,内地可能约3/4*1.2=0.9P(约1P),频率不一样,我这里60HZ,是50HZ的1.2倍。60/50=1.2。
发表于 2014-6-20 16:57:39 | 显示全部楼层
真是不错,结霜均匀
发表于 2014-6-21 00:20:30 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-20 08:13
高压20KG太高了,应该是膨胀阀调得太紧,你把膨胀阀逆时针调松,之后再放点F,使高低压力跟另两台的数据 ...

好的 我随后去给他弄弄,这几天在电厂里面修中央空调 换压缩机呢,20P的 第一次换这么大的压缩机,真的很重,  20P的压缩机有人收没? 坏的
发表于 2014-6-21 10:11:48 来自手机 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-6-20 08:13
高压20KG太高了,应该是膨胀阀调得太紧,你把膨胀阀逆时针调松,之后再放点F,使高低压力跟另两台的数据 ...

老师,逆时针调是调大流量,压力应该是越高才对啊
 楼主| 发表于 2014-6-21 10:30:12 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2014-6-21 10:11
老师,逆时针调是调大流量,压力应该是越高才对啊

调大高压降低,低压升高,放掉一些冷媒,刚好也能降低低压压力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-22 03:29 , Processed in 0.054557 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表