楼主: yuxinghu123

一台鲜肉柜让我后悔

[复制链接]
发表于 2014-5-27 08:54:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
低压太高,你还是照几张相上传吧,冷凝器匹配不?鲜肉柜的保冷好吗?
发表于 2014-5-27 09:30:21 | 显示全部楼层
排除法,换毛细管,管径很粗的。
发表于 2014-5-27 09:36:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1P压缩机在这个设计条件下,毛细管可以用内径1.5MM*1.25米。
 楼主| 发表于 2014-5-27 15:12:02 | 显示全部楼层
青銅氣 发表于 2014-5-27 09:36
1P压缩机在这个设计条件下,毛细管可以用内径1.5MM*1.25米。

我换过用丹弗斯膨胀阀,不过用的是立柜的,2#阀芯有点大,我又改用毛细管用的是1.5MM*1.2M但温度还是不行。唉我郁闷了,索性不修了,问老板要了点工钱走人。柜子旧的密封也不好,我就怀疑冷凝器匹配不行。面子丢尽了,对以后发展也大大地影响!!
发表于 2014-5-27 16:57:16 | 显示全部楼层
yuxinghu123 发表于 2014-5-27 15:12
我换过用丹弗斯膨胀阀,不过用的是立柜的,2#阀芯有点大,我又改用毛细管用的是1.5MM*1.2M但温度还是不行 ...

以后有问题最好上图片,现在手机照相挺方便的,问题也比较清楚。没相片只能给你粗略的回答。
发表于 2014-5-27 17:15:29 | 显示全部楼层
展示开放柜,漏热量大,稍有不慎,打道回府是常有的事。
发表于 2014-5-27 17:19:40 | 显示全部楼层
yuxinghu123 发表于 2014-5-27 15:12
我换过用丹弗斯膨胀阀,不过用的是立柜的,2#阀芯有点大,我又改用毛细管用的是1.5MM*1.2M但温度还是不行 ...

1P不可能用2号。
发表于 2014-5-27 17:21:06 | 显示全部楼层
yuxinghu123 发表于 2014-5-27 15:12
我换过用丹弗斯膨胀阀,不过用的是立柜的,2#阀芯有点大,我又改用毛细管用的是1.5MM*1.2M但温度还是不行 ...

毛细管规格是没问题的,应该是热负荷过大,包括保冷差,盘管少,散热差都有可能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:03 , Processed in 0.050517 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表