电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2822|回复: 7

恼人的冷库第二次维修

[复制链接]
发表于 2014-5-23 13:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   当时的情况:机子在运转中,库温—6.5度,低压0.4左右,换硅胶,如图 。开库门,开机后低压1kg左右,库内还是有不小的丝丝声。找到第3片与第4片连接铜管,有霜(其它地方没有),断定还是这里堵,用焊枪烧烤,停机一会儿,再开,好像里面畅通了,只有微小的膨胀阀过气声。这时库内温度9.8度(开着库门)低压2.2kg,开始开机的时间在8:50左右。9:22关库门,库温10度,低压2.3kg电流5A,9:33,库温0.3度,回管开始结霜,9:40,把膨胀阀感温包包扎好,库温—2.2度,低压1.9kg,10:00,库温—6.3度,观察一切都很正常,撤离现场。下午去后,已能到设定温度—14 度并停机。至此维修结束。这台冷库说它恼人,并不是说毛病难找或难修,一是开始装机,试机时就有考虑,做了相应的处理,并且正常了一个多月,最后还是出了这种问题,白白耽误了我将近两天的功夫。二是货款还没有付清,就在去要账时候,恰巧机子坏了,弄得我很没面子,现在好了,机子正常了,余款也付清了,皆大欢喜。最后提醒一下新手们,初装机子,一定要空库多试几天,不要因为用户着急使用就草草投入运营,尤其是旧设备。不要步我后尘。
IMG_20140521_082936(1).jpg
IMG_20140521_083428(1).jpg
IMG_20140521_094534(1).jpg
IMG_20140521_082412.jpg
IMG_20140521_082421.jpg
发表于 2014-5-23 13:42:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-23 14:11:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-5-23 14:36:09 来自手机 | 显示全部楼层
联接管细,应并联一起!!
 楼主| 发表于 2014-5-23 20:29:41 | 显示全部楼层
我哪里也没有改动,就是换了两次硅胶,第一次几乎全变了颜色,第二次变了有一半,机子运行就很正常了,开、停机,降温,结霜都挺好。
 楼主| 发表于 2014-5-23 20:39:12 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-23 14:11
前辈,做个实验吧,将嘴缩小,舌头卷起,吹气,两端压差增大,看看是否有响声。

我不用卷什么舌头吹气,照我自己的方法做,机子已经运转很正常了,再有,鄙人用32mm管做了几十个冷库,都是用19mm管相连的,极少数出问题的,也是吸潮不净,跟管径没有丝毫关系!
发表于 2014-5-23 20:41:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-23 20:44:18 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-5-23 20:41
库温降下来了,流量减少,问题不大,热负荷大了,库温高了,此现象才会出现

如果系统不畅,温度能降下来吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 16:04 , Processed in 0.063830 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表