查看: 2591|回复: 7

求网通基站空调来电不能自动开机

[复制链接]
发表于 2014-5-22 09:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
网通基站用的三菱重工海尔空调,断电后再来电怎么不能启动呀,求论坛大师指点一下,不胜感激
发表于 2014-5-22 10:07:39 来自手机 | 显示全部楼层
内机板更换就好了,,,
发表于 2014-5-22 10:17:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
请确认是不是机器是好的,如果正常的话可以更换室内的主板就可以了,如果机器有问题的话,就查看原因,我们也是维修基站空调的,一般情况的海尔3P柜机的话就几个问题,一个是相许保护器坏了,一个是保险丝,一个是室内主板,就怎么几个东西,如果碰到保险丝坏了,坏个上去还爆保险丝的话,可以把压敏电阻去掉就好了,一个绿色的半圆的东西在板子上面,希望能帮助到你。
发表于 2014-5-22 11:03:42 | 显示全部楼层
更换室内主板试试
 楼主| 发表于 2014-5-22 11:15:59 | 显示全部楼层
这台空调肯定是好的,手动开机可以制冷,但室内主板在哪里能买到啊?
发表于 2015-4-30 15:08:02 来自手机 | 显示全部楼层
设计问题进入基站穿防辐射服
发表于 2017-5-13 22:28:15 来自手机 | 显示全部楼层
开机键焊一起,常开,或买个断电记忆开关安上。
发表于 2018-6-18 22:57:10 | 显示全部楼层
更换室内主板试试