荣昌版主你好:我现在有一冷库在修情况是:冷库有两台风冷机组,要求温度是-18,现在只倒-10,去年9月别人把两台机组都换了压机.过滤器.膨胀阀。现在去调了膨胀阀温度还是降不了,高压:1.3MPA.低压:0.13左右,压机电流:11A压机是谷能5P的,看电流象是弗多了,放了高压也下降。头都大了,帮帮忙版主!急急急库里有货啊!是峰皇浆。拜托拜托
发表于 2014-5-7 19:55:59 | 显示全部楼层
关键当时的具体库温多少和制冷剂的种类都没说。
就以R22制冷剂,库温-10度为例吧。
库温-10度,当时的蒸发温度应该是-15~-18度左右,对应的压力应该是0.296~0.264MPa绝对压力=0.196~0.164MPa表压力(不计回气管路的压力损失),此时膨胀阀的调节杆应基本处中间位置上。
不知你处当时的环境温度是多少?你的高压压力不算高,也并不是氟多了。
先将膨胀阀的调节杆应基本处中间位置上,运转中如果低压压力与库温蒸发温度对应下的压力相距较大,那就是氟量仍不足。
发表于 2014-5-7 20:54:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
环温几度?使用R-22的?风冷凝器?风冷蒸发器?
发表于 2014-5-7 21:05:49 | 显示全部楼层
说一下膨胀阀和回管的结霜情况
发表于 2014-5-7 21:20:45 | 显示全部楼层
高低压都过高了,看看视窗有无气泡?有气泡可能有空气了。
发表于 2014-5-8 07:10:09 | 显示全部楼层
去年换了压机就不能降问了还是现在??现在压机参数和膨胀阀参数电流多少几匹的???
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:06:44 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-5-7 19:55
关键当时的具体库温多少和制冷剂的种类都没说。
就以R22制冷剂,库温-10度为例吧。
库温-10度,当时的蒸 ...

R22的5P机子,库温现在:-10.压机电流11A,环温:26,回气管接霜至压机,膨胀阀加大压机也接霜,小了库温上升,
 楼主| 发表于 2014-5-8 18:10:24 | 显示全部楼层
压机上标的最大工作电流:11.5A,所以不敢加氟
发表于 2014-5-8 21:33:46 | 显示全部楼层
爱在远方 发表于 2014-5-8 18:06
R22的5P机子,库温现在:-10.压机电流11A,环温:26,回气管接霜至压机,膨胀阀加大压机也接霜,小了库温 ...

环温26度,高压1.3MP,低压0.13MP,数据都合理,那只剩下蒸发器里积油过多了,蒸发器出口有无作积油U型弯。除霜没问题吧?
发表于 2014-5-8 23:50:19 | 显示全部楼层
是风机库还是排管库?如果是排管库电流是太高了,不过看压力正常啊!你试着在储液罐角阀那里倒出2公斤左右的F,然后重新调整膨胀阀,需要F的话慢慢加,按你所说有点像加氟多,阀调的小了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 16:51 , Processed in 0.057902 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表