请教燃气热水器只打火但打不着火,电磁阀已打开?

[复制链接]
发表于 2014-4-26 08:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x


一台燃气热水器有哒哒打火声,有电磁阀吸合声。但打不着火.检查水气联动阀鼓膜没有破.怀疑减压阀有问题,换另一台热水器点火正常。请问是什么问题?谢谢.
发表于 2014-4-26 09:07:00 | 显示全部楼层
检查气道。
 楼主| 发表于 2014-4-26 09:33:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
补充一点电池已换新.谢谢楼上回复
发表于 2014-4-26 18:00:43 | 显示全部楼层
应该是气压问题
发表于 2018-10-13 11:20:29 | 显示全部楼层
有点火针跳高压火,能听到电磁阀打开的响声,这就说明氺气联动阀已正常工作。但不着火这就是燃气没有送到喷火嘴,首先注意有没有闻到有媒气的味、检查喷气孔是否堵塞、气道里是否有蟑螂虫子堵了。气道清理通畅还不能燃火的话,就返回查电磁阀的工作是否正常,最好是更换一个新的电磁阀试就清楚了。再不着火就是媒气减压阀有问题了。
发表于 2018-10-13 15:21:39 来自手机 | 显示全部楼层
zys268 发表于 2018-10-13 11:20
有点火针跳高压火,能听到电磁阀打开的响声,这就说明氺气联动阀已正常工作。但不着火这就是燃气没有送到喷 ...

分析到位,我遇到过一台就是点火针那个气嘴堵住了。
发表于 2019-12-14 15:19:39 | 显示全部楼层
zys268 发表于 2018-10-13 11:20
有点火针跳高压火,能听到电磁阀打开的响声,这就说明氺气联动阀已正常工作。但不着火这就是燃气没有送到喷 ...

很到位,赞一个