楼主: s304037278

特灵负压离心机高压切断保护真相

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:23:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
wengita 发表于 2014-4-25 22:08
楼主发的图片是三级离心压缩机吧?

嗯是三级离心压缩机.
发表于 2014-4-26 23:29:45 | 显示全部楼层
螺杆中小型机组修的多,离心机还没碰过吖。惭愧、
发表于 2014-4-30 15:27:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
非不能而不为 发表于 2014-4-25 20:44
如果说漏了接近一半的制冷剂,不可能一早没有发现!
大型机组随时都会有人照顾的,介绍抽气回收装置中有这 ...

不可能漏这么多,应该回收不彻底,如果是用氮气顶出来的那损耗更大。三级离心机吸气端是负压,空气是被吸入机组系统。机组的抽气装置工作,当抽气装置的排气泵工作排到炭罐,再由炭罐再生回到机组系统。气泵运行达到最大设定值时会有报警出现,
只有正压端也就是机组高压部分漏直接排出。
发表于 2014-5-2 19:18:47 | 显示全部楼层
离心机还没碰过吖。惭愧、
发表于 2014-5-2 22:35:54 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
发表于 2015-7-19 14:10:30 | 显示全部楼层
s304037278 发表于 2014-4-25 20:56
2个月没用机房是24小时有人值班但是没开机谁知道好着坏了呢?

开机以后没有喘振吗?
发表于 2015-7-19 14:13:23 | 显示全部楼层
鸿森 发表于 2014-4-30 15:27
不可能漏这么多,应该回收不彻底,如果是用氮气顶出来的那损耗更大。三级离心机吸气端是负压,空气是被吸 ...

有道理?。。。
发表于 2017-8-6 14:07:39 | 显示全部楼层
不错,有前途
发表于 2020-4-17 19:59:36 | 显示全部楼层
再详细分享一下检漏操作方法,
发表于 2020-4-17 19:59:50 | 显示全部楼层
楼主v?