楼主: chenjunhua

还是盐水池制冰慢,请师傅效果没出来。。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-4-11 19:54:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 chenjunhua 于 2014-4-11 19:59 编辑
荣昌制冷 发表于 2014-4-11 19:39
我说的是指盐水的降温速度,并不指制冰速度!那是两种概念。
氯化钠与氯化钙的共晶点不同,氯化钠的共晶 ...


15KW的压缩机,现在表压高压17KG时,相电流就达到了32A,低压表压才1。9KG。如果低压表压要达到2。6KG,那我的压缩机肯定是高压超范围的!(产品说明书说24KG是极限)。(我的冷淋器最近清洗干净了,水循环塔也工作正常),压缩机机组是北峰原配的压缩机+冷淋器。难道是出厂就配小了冷淋器?现在我还能调到合适压力去吗?记得当年新装机器就没有达到2KG的低压表压(-4度时),当时环境温度10度以下,制冰大概40分钟以内下降一度温度。
发表于 2014-4-11 21:02:40 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2014-5-3 21:25:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我看还是膨胀阀调节的问题,从-4度到-5度用了59分钟,而从-13度到-14度才用了49分钟,根据蒸发温度越低制冷量越小的原理,在-13度以前降温1度用时应小于49分才对,如果膨胀阀调好了,从-4度到-5度也许不会超过40分钟,根据目前的状况,应该跟盐水浓度无关。拙见,各位见笑。
发表于 2014-5-3 21:38:46 | 显示全部楼层
如果制冷机工作正常而盐水浓度有问题的话,温度下降只能是越来越慢,开始用59分钟,最后到-14度时降一度或许要两个小时。