求教冷库问题??求高手

[复制链接]
发表于 2014-3-26 13:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
计划用三P压缩机装冷库.里面用16的铜管;想问一下;3P压缩机最多可以用多少米铜管;毛细管用多粗的;用多长;装好以后;低压到多少最合适.
想直接用个3P的空调外机;;空调外机还有什么要求;
发表于 2014-3-26 13:25:11 | 显示全部楼层
,建议用膨胀阀。 在说你数据都不说多少立方都不说,谁给你说呢,
 楼主| 发表于 2014-3-26 14:54:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
投桃报李 发表于 2014-3-26 13:25
,建议用膨胀阀。 在说你数据都不说多少立方都不说,谁给你说呢,

长3米;宽3米;高2.4米;对了;是不是还得有个储液罐
发表于 2014-3-26 15:50:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-26 16:46:42 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-3-26 15:50
库温几何,使用3P的空调外机,其压机是那种压缩机,涡旋还是活塞。

库温-18就可以; 外机压缩机是涡旋的;
发表于 2014-3-26 17:13:02 | 显示全部楼层
fudengfei 发表于 2014-3-26 16:46
库温-18就可以; 外机压缩机是涡旋的;

空调外机不能使用-18C。
发表于 2014-3-26 18:09:48 | 显示全部楼层
fudengfei 发表于 2014-3-26 14:54
长3米;宽3米;高2.4米;对了;是不是还得有个储液罐

那是气液分离器   用DL20 的就可以了 我以前移动个22立方的冷藏库 储存菜的 用的是3号膨胀阀
发表于 2014-3-26 18:11:30 | 显示全部楼层
-18度 的用半封闭活塞机  空调压缩机最低温度只能达到-5度 最佳效果是0度以上
发表于 2014-3-26 20:21:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-26 20:41:04 | 显示全部楼层
冷库知识学习中。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 07:01 , Processed in 0.036956 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表