格力中央空调GMV系列多联机外机主控板故障灯显示代码表

2、GMV系列多联机外机主控板故障灯显示代码表                               
故障项        室外机数码管显示        故障灯(LED)显示        备注
                6        5        4        3        2        1        手操器显示
直流输入电压过高/过电压保护                 亮        闪        亮        亮        亮        亮        E5
        PH                                                       
散热片温度过高        P8        亮        闪        亮        亮        亮        闪        E5
电流检测电路故障/电流传感器故障        Pc        亮        闪        亮        亮        闪        亮        E5
低压传感器故障                 亮        闪        亮        亮        闪        闪        Fd
外风机驱动故障                 亮        闪        亮        灭        亮        亮        E5,外机带故障运行时,内机不显示
外风机驱动电压保护                 亮        闪        亮        灭        亮        灭        E5外机带故障运行时,内机不显示
外风机驱动电流保护                 亮        闪        亮        灭        亮        闪        E5外机带故障运行时,内机不显示
外风机模块过热保护                 亮        闪        亮        灭        灭        亮        E5外机带故障运行时,内机不显示
外风机电机过热保护                 亮        闪        亮        灭        灭        灭        E5外机带故障运行时,内机不显示
变频壳顶感温包故障        F9        亮        闪        亮        灭        灭        闪        F9
壳顶高温保护                 亮        闪        亮        灭        闪        闪        E4
散热片传感器异常        P7        亮        闪        亮        闪        亮        亮        E5
交流输入侧过电流保护        PA        亮        闪        亮        闪        亮        灭        E5
驱动板压机过流保护        P5        亮        闪        亮        闪        亮        闪        E5
驱动板环境感温包故障        PF        亮        闪        亮        闪        灭        亮        E5
直流输入电压过低/低电压保护                 亮        闪        亮        闪        闪        亮        E5
        PL                                                       
变频压缩机运行频率过低保护                 亮        闪        亮        闪        闪        灭        E5
高压传感器故障                 亮        闪        亮        闪        闪        闪        Fc
启动失败        Lc        亮        闪        灭        亮        亮        亮        E5
PFC异常        Hc        亮        闪        灭        亮        亮        灭        E5
堵转        LE        亮        闪        灭        亮        亮        闪        E5
驱动模块复位                 亮        闪        灭        亮        灭        亮        E5
        P0                                                       
电机失步        H8        亮        闪        灭        亮        灭        灭        E5
欠相,脱调        Ld        亮        闪        灭        亮        灭        闪        E5
定频压机异常                 亮        闪        灭        亮        闪        亮        不可恢复
高压保护        E1        亮        闪        灭        灭        灭        闪        E1
低压保护        E3        亮        闪        灭        灭        闪        灭        E3
排气保护        E4        亮        闪        灭        灭        闪        闪        E4
模块化多联机拨码台数与通讯台数不一致                 亮        闪        灭        闪        亮        亮        该故障停整机,数量一致后恢复正常E6
多个模块中任一模块有故障,其他外机显示此故障                 亮        闪        灭        闪        亮        灭        该故障整机停,若为本外机有故障,则只显示自己的故障内机无显示
外机容量拨码错误/跳线帽装错        C5        亮        闪        灭        闪        灭        亮         
压机过流开关检测的过流保护        H3        亮        闪        灭        闪        灭        灭        E5
1-32外主机板与子机通信故障                 亮        闪        灭        闪        灭        闪        E6
外机板与风机调速板的通信故障                 亮        闪        灭        闪        闪        亮        E5
通讯故障        E6        亮        闪        灭        闪        闪        灭        E6
化霜        8        亮        闪        灭        闪        闪        闪        化霜
IPM异常        H5        亮        闪        闪        亮        亮        亮        E5
超速        LF        亮        闪        闪        亮        亮        灭        E5
传感器连接保护        Pd        亮        闪        闪        亮        亮        闪        (电流传感器没有接在对应的U或者V相上)E5
温漂保护        PE        亮        闪        闪        亮        灭        亮        (防止外机环境温度变化过大引起传感器温漂过大)E5
交流接触器保护        P9        亮        闪        闪        亮        灭        灭        (交流接触器没有吸合)E5
IPM故障                 亮        闪        闪        亮        闪        亮        E5
定频油温3感温包故障                 亮        闪        闪        亮        闪        灭        FA
油温大于80℃                 亮        闪        闪        亮        闪        闪        E4
定频排气3感温包故障                 亮        闪        闪        灭        亮        亮        F8
室外盘管2进口感温头故障                 亮        闪        闪        灭        亮        灭        F5
室外盘管2中间感温头故障                 亮        闪        闪        灭        亮        闪        F6
室外盘管2出口感温头故障                 亮        闪        闪        灭        灭        亮        F7
室外环境感温头故障        F4        亮        闪        闪        灭        灭        灭        F4
室外盘管进口感温头故障        F5        亮        闪        闪        灭        灭        闪        F5
定频油温2感温包故障                 亮        闪        闪        灭        闪        亮        FA
室外盘管中间感温头故障        F6        亮        闪        闪        灭        闪        灭        F6
室外盘管出口感温头故障        F7        亮        闪        闪        灭        闪        闪        F7
其它驱动异常                 亮        闪        闪        闪        亮        亮        E5
缺冷媒保护                 亮        闪        闪        闪        亮        灭        E3
回油        9        亮        闪        闪        闪        亮        闪        回油期间如果需要内机停风机时,显示化霜,否则无显示
定频排气2感温包故障                 亮        闪        闪        闪        灭        亮        F8
定频排气感温包故障                 亮        闪        闪        闪        灭        灭        F8
数码/变频排气感温包故障        F9        亮        闪        闪        闪        灭        闪        F9
均油                 亮        闪        闪        闪        闪        亮        内机无显示
定频油温感温包故障                 亮        闪        闪        闪        闪        灭        FA
数码/变频油温感温包故障                 亮        闪        闪        闪        闪        闪        Fb
充电回路故障        PU                                                              E5
外风机驱动故障                 亮        闪        亮        灭        亮        亮        E5
变频驱动部分到主控通讯故障        P6        亮        亮        灭        灭        灭        闪        E5
交流输入电压异常        PP                                                              E5
直流电机无转速反馈        H6                                                              E5
外风机驱动电压保护                 亮        闪        亮        灭        亮        灭        E5
外风机驱动电流保护                 亮        闪        亮        灭        亮        闪        E5
外风机模块过热保护                 亮        闪        亮        灭        灭        亮        E5
外风机电机过热保护                 亮        闪        亮        灭        灭        灭        E5

3、GMV系列多联机外机风机、压机驱动板故障灯显示代码表
故障项        压机驱动板        风机驱动板        风机驱动板(1个)        手操器
        (3个LED)        (3个LED)                显示
        3红        2黄        1绿        3红        2黄        1绿        1红,连续快闪次数        液晶
正常运行        闪        灭        灭        闪        灭        灭        闪1次         
变频驱动到主控通讯故障        灭        闪        闪        -        -        -                 E5
散热片温度过高        亮        闪        亮        -        -        -                 E5
散热片传感器异常        灭        闪        亮        -        -        -                 E5
电流检测或电流传感器电路故障        闪        闪        亮        -        -        -                 E5
变频压缩机过流保护        闪        闪        闪        -        -        -                 E5
直流输入电压过高        闪        闪        灭        -        -        -                 E5
直流输入电压过低        闪        闪        灭        -        -        -                 E5
IPM异常        闪        灭        闪        -        -        -                 E5
电机失步        闪        亮        亮        -        -        -                 E5
超速        闪        亮        闪        -        -        -                 E5
欠相,脱调        亮        灭        亮        -        -        -                 E5
驱动板上环境感温包故障        闪        灭        亮        -        -        -                 E5
启动失败        亮        闪        灭        -        -        -                 E5
风机驱动电压异常        -        -        -        闪        闪        灭        闪4次        E5
风机驱动模块异常        -        -        -        闪        灭        闪        闪2次        E5
风机驱动电流保护        -        -        -        闪        闪        闪        闪3次        E5
风机模块过热保护        -        -        -        亮        闪        亮        闪6次        E5
风机电机过热保护        -        -        -        闪        亮        灭        -        E5
风机驱动板与主控通讯故障        -        -        -        灭        闪        闪        闪5次        E5
风机驱动电机堵转保护        -        -        -        -        -        -        闪7次        E5
风机驱动电机开路保护        -        -        -        -        -        -        闪8次        E5
风机驱动电机失速保护        -        -        -        -        -        -        闪9次        E5
发表于 2014-3-25 15:53:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,维修论坛有您更精彩
发表于 2020-11-21 17:01:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我是看不懂,太乱了
发表于 2020-11-21 21:04:02 | 显示全部楼层
没看懂,有点乱!
发表于 2022-6-26 22:50:22 | 显示全部楼层
看不清,有截图吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-22 05:48 , Processed in 0.062501 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表