楼主: ZENGDAN

请教各位老师一台100吨水却塔,供应十四台十匹机主。该如何控制。

[复制链接]
发表于 2014-3-14 00:47:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冷气十足 发表于 2014-3-13 23:42
没必要那么复杂吧!和压机并联啊!把每台压机的U相接到风机和水泵,只要相位搞对就不会出现短路还是低成本可 ...

老兄这样做不科学啊!原则上压缩机启动前冷却水需先运行一段时间啊!
发表于 2014-3-14 00:57:13 | 显示全部楼层
ZENGDAN 发表于 2014-3-13 21:11
能够详细些吗?谢谢!

十四台机就十四个继电器,十四个继电器再控制一个总的水塔接触器,任意一台机工作就一个继电器闭合,水塔接触器就得电导通。
   最简单的方式了,如果还不明白我就没辙。

发表于 2014-3-14 08:58:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
冷气十足 发表于 2014-3-13 23:42
没必要那么复杂吧!和压机并联啊!把每台压机的U相接到风机和水泵,只要相位搞对就不会出现短路还是低成本可 ...

是可以试试看,谢谢您!
 楼主| 发表于 2014-3-14 21:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2014-3-14 00:57
十四台机就十四个继电器,十四个继电器再控制一个总的水塔接触器,任意一台机工作就一个继电器闭合,水塔 ...

好主意!谢谢您了
发表于 2014-3-16 23:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
变频器控制水泵这样节能啊,
发表于 2014-3-19 13:20:19 | 显示全部楼层
shuhuoxiong 发表于 2014-3-16 23:44
变频器控制水泵这样节能啊,

香菇库 这种高温库做水冷的 没见过 风冷足矣