岑象伦 发表于 2014-1-13 22:32
青老师,我算这台中高温机是3.18P,不是2.83P,是不是我算错了

怎麽会算成3.18P?34000/12000或者34000/1.2/10000都一样是2.83P。
发表于 2014-1-13 23:30:08 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-1-13 23:21
怎麽会算成3.18P?34000/12000或者34000/1.2/10000都一样是2.83P。

自已的东西都忘了,我记得你讲过中高温除以1.07,低温才是除以1.2,不管那么多了,照搬算上。34000/1.07/10000=3.18P。如果是低温机:34000/1.2/3333=8.5P
发表于 2014-1-14 08:23:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
岑象伦 发表于 2014-1-13 23:30
自已的东西都忘了,我记得你讲过中高温除以1.07,低温才是除以1.2,不管那么多了,照搬算上。34000/1.07/ ...

这裡说的是压缩机名义马力数,一般我们说几匹也是名义马力数,古轮是用ashrae的测试条件,中高温机的1P制冷量(7.2C蒸发温度)是12000btu/h(60HZ),10000btu/h是50HZ,同一颗压缩机摆在60HZ的电源,其制冷量会是50HZ的1.2倍(60/50=1.2),所以说楼ZB34是以60HZ当基准(美国的电源是60HZ),那就以12000btu/h为计算基准,34000/12000=2.83P,要是这颗压缩机摆在内地(50HZ),制冷量剩下34000/1.2=28333(要搞清楚厂家的标示条件,到底是以50HZ还是60HZ,像aspera就又以50HZ当基准),所以28333/10000=2.83P,并不需要去计算修正过后的制冷量。
发表于 2014-1-14 08:46:04 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-1-13 23:30
自已的东西都忘了,我记得你讲过中高温除以1.07,低温才是除以1.2,不管那么多了,照搬算上。34000/1.07/ ...


但以ARI测试条件当机准的中温机与低温机就要小心了,其测试条件又跟ASHRAE与CECOMA不一样,另有一套自己的测试条件,而且低温机也分成3类,所以使用上要特别小心,古轮的压缩机就这点让人讨厌。
发表于 2014-1-14 08:50:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-1-14 08:51 编辑
岑象伦 发表于 2014-1-13 23:30
自已的东西都忘了,我记得你讲过中高温除以1.07,低温才是除以1.2,不管那么多了,照搬算上。34000/1.07/ ...


未命名.JPG


这是中温机(MBP)的测试条件,鼠标点击
发表于 2014-1-14 12:52:35 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-1-12 21:18
ZR34KH-PFJ-563
Z-涡旋压缩机    R-空调/高温应用   34-But/h(英热单位)   K-压缩机能力K*1000    H-压缩 ...

太精辟了 顶
发表于 2014-1-14 14:50:04 | 显示全部楼层
ARI标准 - ARI
  该协会于1953年由美国制冷设备制造商协会(REMA)和美国空调与制冷机协会(ACRMA)合并成立,后又于1965年先后兼并了美国全国热风供暖与空调协会及美国空气过滤器学会(AFI)。主要负责制定各种空调与制冷设备及其元件标准,以及设备安装、测试、使用和安全标准。
ARI标准 - ARI标准
  ARI制定和发布HVAC/R(采暖通风与空调/制冷)行业的指南与技术标准。这些指南提供了进行某种活动或任务的建议方法或参数,而这些标准则确立了衡量和认证产品性能的评分标准和程序。这样,产品就按照统一的标准进行评分和评级,从而购买者和用户可以根据具体的应用做出正确的选择。

  ARI发布的80多种标准和指南主要是性能评估标准,也有一些是应用或术语标准。许多ARI标准都已经成为ANSI(美国国家标准协会)标准。

  ARI标准在国际上具有权威性。一些西方发达国家均采用该标准;我国空调和制冷行业目业目前的国家及行业标准中也有80%全部或部分地等效采用该标准。包括73条标准和指导性文件。

  语种: 英文

  国别: 美国 学科

  分类: 机械工程

  关键词: air-conditioning, refrigerating;空调,制冷
ARI标准 - ARI与ASHRAE的区别
  美国制冷空调学会(ARI)和美国采暖、制冷和空调工程师学会(ASHRAE)于2006年共同达成了一项新的标准合作开发协议。该协议规定:ASHRAE负责开发描述如何进行产品测试的测试方法标准;而ARI负责开发等级标准,详细说明等级评价条件以及如何利用测试方法对产品性能进行等级评价的相关细则。协议同时还规定,一旦ARI制定的等级标准出版,那么该标准就是最适合涵盖产品性能评价条件内容的标准。同样,一旦ASHRAE制定的测试方法标准出版,那么该标准就是最适合涵盖测试方法的标准。针对所有现有的标准以及未来将要制定的标准,该协议还做出如下规定:将原本由ARI负责制定的测试方法标准转交给ASHRAE制定,而把原本由ASHRAE负责制定的等级标准转交给ARI制定。
发表于 2014-1-14 16:44:55 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-1-14 08:50
这是中温机(MBP)的测试条件,鼠标点击

我要取个美国妹做助手才行,要不是成又瞎又聋的汉子去看大戏
发表于 2014-1-14 17:11:03 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2014-1-14 16:44
我要取个美国妹做助手才行,要不是成又瞎又聋的汉子去看大戏

那得问你老婆乐不乐意?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 17:47 , Processed in 0.064091 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表