查看: 5116|回复: 6

海尔空调无氟开机以后内机风速一会快一会慢

[复制链接]
发表于 2014-1-2 09:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我看了一个海尔无氟的不带电辅的那种。。。开机以后内机风速一会快一会慢怎么么回事啊???外机运转电流8。1盘管没量出来
发表于 2014-1-2 10:03:43 | 显示全部楼层
一般是霍尔检测出了问题.....
发表于 2014-1-2 10:41:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
西安周涛 发表于 2014-1-2 10:03
一般是霍尔检测出了问题.....

我遇到内机风速一会慢一会快或者一直很慢的时候,在排除风机电容后,就直接测量风机的阻值有没有变化,阻值变小或者两者之和不等于第三者,若正常,我就更换线路板了。我没有正常的检测内风机的思路,在此想让周涛老师指点一番,谢谢。
发表于 2014-1-2 10:51:00 | 显示全部楼层
小麦片 发表于 2014-1-2 10:41
我遇到内机风速一会慢一会快或者一直很慢的时候,在排除风机电容后,就直接测量风机的阻值有没有变化,阻 ...

不管好的坏的电机的阻值都是A+B=C,这个关系是不会变的...
还不如直接给电看电流转速来的直接简便.
到置顶帖"手把手教你修空调"里面有较多详尽的解释
发表于 2014-1-2 22:58:58 | 显示全部楼层
制热时内风机的转速,是和内机管温传给电脑的盘管温度密不可分的。
发表于 2014-1-23 14:42:48 | 显示全部楼层
是不是风机电容出问题了?
发表于 2014-1-24 13:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
立民维修 发表于 2014-1-2 22:58
制热时内风机的转速,是和内机管温传给电脑的盘管温度密不可分的。

老师傅言之有理!