查看: 2302|回复: 6

刚接触冷库,有问题请教大家

[复制链接]
发表于 2013-12-17 15:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     今天去看了一个冷库,问题是不制冷。。。前面老板已经叫人检查过了说是压缩机串气了。。。。机组用的是5P的谷轮压缩机,现在我去看的问题是这样的停机状态下高低压的压力都是4.5个压,开机高低压的压力没有变化,压缩机工作电流在5.6A左右。。。请问下大家这是不是压缩机坏了,串气。。还有其他没有讲到的希望大家多多给意见谢谢
发表于 2013-12-17 15:55:16 | 显示全部楼层
既然开机压缩机的高低压压力不会变化,电流又很低,那不就是串气了。
发表于 2013-12-18 13:49:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是压缩机串气了,压缩机问题
发表于 2013-12-18 14:00:10 | 显示全部楼层
查一下流程上的法伐们,他们怎么修的?动哪些?
发表于 2013-12-23 14:34:33 | 显示全部楼层
应该是压缩机阀片问题,所导致串气,修完后你应该查下这制冷方面有没有安装电磁阀。一般情况下是液击才使压缩机串气的
:@
发表于 2013-12-23 23:58:40 | 显示全部楼层
关闭吸气阀,开机看看不就知道了
 楼主| 发表于 2014-1-4 16:43:02 | 显示全部楼层
谢谢,最后是压缩机坏的,也是帮朋友的忙。。