查看: 17304|回复: 8

志高天花机故障

[复制链接]
发表于 2013-11-16 19:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修了一台志高3P天花机,开机制热运行10多分钟,外机就停了,内机指示灯为四灯,化霜与保护指示灯同时快速闪。间隔几分钟,又能自行运转,正常时测得电流8A稳定不变,(室外温度15度),请教各位,是何故障?
发表于 2013-11-16 20:02:48 | 显示全部楼层
量一下内机感温头。
发表于 2013-11-16 20:15:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
四灯天花空调机故障代码表希望能帮助你)
自检信息 发光管自检代码 开机显示(运行灯)
除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)
防冷风提示 闪烁1次/3秒 关机显示,保护灯常亮
室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮
管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮
室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮
室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮
过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮
水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
 楼主| 发表于 2013-11-16 20:27:00 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2013-11-16 20:15
四灯天花空调机故障代码表希望能帮助你)
自检信息 发光管自检代码 开机显示(运行灯)
除霜提示 闪烁1 ...

没有这个代码啊!化霜与保护灯同时闪
发表于 2013-11-16 20:31:42 | 显示全部楼层
你先去检查外机管温。
发表于 2013-11-16 21:38:29 | 显示全部楼层
肖建强 发表于 2013-11-16 20:27
没有这个代码啊!化霜与保护灯同时闪

机器缺氟了,你加点氟利昂就好了。
 楼主| 发表于 2013-11-18 20:25:49 | 显示全部楼层
多谢各位朋友的热心帮助,现在修好了,还是少了一点F,加了一点就好了。
发表于 2013-11-18 20:28:17 | 显示全部楼层
请检查管温。
发表于 2021-10-6 18:14:43 来自手机 | 显示全部楼层
我手里也有一台5匹天花机,开机保护灯化霜灯一直闪
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 18:36 , Processed in 0.065671 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表