一台15P的冷水机制冷效果差

[复制链接]
发表于 2013-11-13 17:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
         一台15P的冷水机制冷效果差;R22的制冷剂,高压12公斤,低压1.6--2.6公斤(间隔3分钟左右来回走动),视液镜里的制冷剂在2.6公斤左右压力时无流动。求大家给我分析分析谢!!!!

WP_20131113_018.rar

953.71 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1

 楼主| 发表于 2013-11-13 17:42:23 | 显示全部楼层
那个压缩文件是膨胀阀的结霜情况,不知怎么上传照片才搞成了这样,郁闷!
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:55:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
此时的制冷温度是6度,要下降到3度,谢谢荣昌老师!
发表于 2013-11-13 19:38:32 | 显示全部楼层
zlg8ii8 发表于 2013-11-13 17:55
此时的制冷温度是6度,要下降到3度,谢谢荣昌老师!

R22的制冷剂,制冷温度是6度,此时的蒸发温度约为1~-2度,对应的压力约为4.99~4.66kg/cm2≈0.5~0.47MPa绝压=0.4~0.37表压力。扣除回气管段的压力损失,低压压力基本在3~3.5kg/cm2表压力。
估计压缩机可能帯液了,机体外表可能结了霜,所以低压压力会间断性地波动。制冷效果差,温度下不去,高压压力12kg/cm2,对应的温度是33~34度。水冷式冷凝器的冷凝压力应与冷却水的出水温度相关,冷凝温度应该比冷却水的出水温度高4~6度,不知冷凝器的出水温度是多少?
 楼主| 发表于 2013-11-13 22:00:13 | 显示全部楼层
荣昌老师:不过这台机是风冷冷凝器的,压缩机机体连回气管一点都不结露,在视液镜里观察制冷剂的流动是慢慢地看不到了,同时压力就也会慢慢上升有一定规律地来回波动。谢谢
发表于 2013-11-14 00:02:46 | 显示全部楼层
是否是冰堵了,看下膨胀阀,
发表于 2013-11-14 06:48:27 | 显示全部楼层
zlg8ii8 发表于 2013-11-13 22:00
荣昌老师:不过这台机是风冷冷凝器的,压缩机机体连回气管一点都不结露,在视液镜里观察制冷剂的流动是慢慢 ...

风冷冷凝器,冷凝温度比环境温度高8度左右,高压压力12kg/cm2,对应的温度是33~34度,当时测此高压压力时的环境温度约为25~26度,如果是或者接近,说明高压压力是合适的。
检查出液过滤器、电磁阀、膨胀阀、压缩机的吸气过滤器等是否堵塞?
这种制冷温度范围,系统的任何部位是不能结霜的!出现结霜反而不正常了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 16:36 , Processed in 0.064112 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表