喘振原因和排除方法
发表于 2013-11-12 00:55:32 | 显示全部楼层
先确定是否超负荷运行、电压是否正常、冷凝是否良好、电磁阀(25%、50%、100%三个电磁阀)是否串气等等
发表于 2013-11-12 08:23:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
当压缩机的压缩性能达到最高效率阶段时,如果系统的负荷继续增加,改变压缩机的压力比,超出压缩机的最大压缩能力,高压压力(冷凝压力)会在压缩机吸气阶段倒流进压缩机,造成压缩机运转不稳定,形成回荡性的轻重声音,这种现象称为“喘振”。
目前在制冷工程里,还没有较理想较彻底的纠正方案。一般周期性的,不为严重的“喘振”,可随之而已。较为严重的,或者要求较高的装置。可在压缩机上装设回流调节机构,在发生喘振时将部分出口气体引入进口;或者在设计时尽量避免“小马拉大车”的情况。
楼主需确认指压缩机组在运转中发生的机械性“喘振”现象,与因电压不稳,电压频率波动而出现的回荡声音是两种概念。
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:10:41 来自手机 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2013-11-12 00:55  先确定是否超负荷运行、电压是否正常、冷凝是否良好、电磁阀(25%、50%、100%三个电磁阀)是否串气等等

电磁阀串气怎么判断。
 楼主| 发表于 2013-11-12 13:13:14 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-12 08:23  当压缩机的压缩性能达到最高效率阶段时,如果系统的负荷继续增加,改变压缩机的压力比,超出压缩机的最大压 ...

谢谢师傅指导!
发表于 2013-11-14 17:19:59 | 显示全部楼层
看各管的温度就能确定,当然串气较小时无法确定
发表于 2013-11-15 22:38:58 | 显示全部楼层
在不开系统的情况下,如何判断压机不排气与四通阀完全串气?能搞清楚这个问题的人会有很多意想不到的收获哦!这是一个制冷专家给我出的题,受益至今!
发表于 2013-11-21 19:02:52 | 显示全部楼层
亳州新兴家电 发表于 2013-11-15 22:38
在不开系统的情况下,如何判断压机不排气与四通阀完全串气?能搞清楚这个问题的人会有很多意想不到的收获哦 ...

有意思,。。。。谢谢荣昌老师,。。
发表于 2013-11-22 11:49:03 | 显示全部楼层
喘震一般说的是离心机,会发生喘震一般都是负载低于系统设计容量的30%以下(低压过低),可用热气旁通提高低压克服。
发表于 2013-11-25 14:14:44 | 显示全部楼层
一般是负荷太低 ,冷却水温度太高导致的,有些机器有热气旁通可以解决,冷媒不够也会
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 02:02 , Processed in 0.091287 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表