本帖最后由 黄丹齐 于 2013-11-10 17:28 编辑

现在室温大概24℃,水帘式风扇散热制冰机大概40多分钟一次冰,用的是r404,低压压力在0.3mpa,冷凝器干净,水流速度还好,回气管会结霜,膨胀阀也会有霜,冰槽的冰上排薄下排厚,这样情况是什么问题呢?氟不够吗?
发表于 2013-11-10 17:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
控制板程序的问题,要好点的随时联系我价格优惠
发表于 2013-11-12 13:42:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
排点氟 或阀关小点
发表于 2014-4-18 10:24:26 | 显示全部楼层
“冰槽的冰上排薄下排厚”
像缺氟的表现。补一点氟试试。