冷库改做盐水制冰机可以吗

[复制链接]
发表于 2013-11-1 17:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请大师指点 我是个新手 5.5千瓦的压缩机是多少匹的?  盐水池要盘多少米的管? 管要多大的? 高压用10的铜管会不会小了  用的是22冷气 低压应该是多少?
发表于 2013-11-1 22:31:53 | 显示全部楼层
可以的,但是你做过吗?用10的管子你能用?  5P的空调 你弄个10的管子能用?
发表于 2013-11-2 07:23:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是7P,10管子太小
 楼主| 发表于 2013-11-2 13:49:42 | 显示全部楼层
553864 发表于 2013-11-2 07:23
应该是7P,10管子太小

那应该用多大的呢?  膨胀阀的高压是10的 所以我也就用了10的
蒸发器要用多大的管做?  要盘多少米呢?
发表于 2013-11-2 23:31:46 | 显示全部楼层
7.5P,做盐水么也要把要求说说,这样没人能帮得了你
 楼主| 发表于 2013-11-3 09:35:18 | 显示全部楼层
huanglizxc 发表于 2013-11-2 23:31
7.5P,做盐水么也要把要求说说,这样没人能帮得了你

冰池容积3立方 要求盐水温度-20左右
发表于 2013-11-8 07:49:41 | 显示全部楼层
叽歪 发表于 2013-11-3 09:35
冰池容积3立方 要求盐水温度-20左右

这是一个复杂的课题!
5500W÷735W≈7.48P
在库房内制作盐水池,池内安装螺旋盘管或直列排管蒸发器,蒸发器用16~20mm直径的管弯成螺旋式(弹簧式)盘管,也可焊接直列式(横放)排管。高压管按压缩机的出口口径配置管径。
用R22或其它中温制冷剂都行。盐水浓度是关键!配制的浓度凝固点必须比最低蒸发温度低5度,比最低盐水温度低10度。盐水温度-20度,那盐水浓度的凝固温度必须是-30度,氯化钠是达不到这种温度的,必须采用氯化钙作盐水溶液。如果是食品业,还必须用乙醇(酒精)制作溶液。
 楼主| 发表于 2013-11-8 11:27:13 | 显示全部楼层
非常感谢  那蒸发器要盘多长呢  明年才使用 现在还有时间折腾
发表于 2013-11-8 12:40:47 | 显示全部楼层
叽歪 发表于 2013-11-8 11:27
非常感谢  那蒸发器要盘多长呢  明年才使用 现在还有时间折腾

这种蒸发器较为复杂,螺旋管式的,盘成直径15~20cm大的弹簧状,再适当拉开至管距5cm左右,根据盐水箱的体积,上部留出20cm左右,其余为箱内高度(深度),也是螺旋管的高度,多个螺旋管摆放在箱内组合,全部摆满为止,再用总管把所有螺旋管并联起来,组成蒸发器。
如果是平行直列管,就像水冷式冷凝管组一样密,焊成数排,再用总管并联成多层蒸发器。
你说要多少管制作?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-20 10:52 , Processed in 0.060173 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表