制冰故障能制热就是不制冰

[复制链接]
发表于 2013-10-28 17:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人接修一台制冰机,故障能制热就是不制冰看起来像堵,更换过滤器,也用淡气吹过,冲制冷剂还是不行
发表于 2013-10-28 17:39:46 | 显示全部楼层
检查四阀线圈是否开路,控制板。

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +2 收起 理由
名扬维修 + 4 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-10-28 19:31:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
恒新电器 发表于 2013-10-28 17:39
检查四阀线圈是否开路,控制板。

说的没错!能够制热说明管道系统及制冷剂基本正常,问题应该在切换及控制部分。

评分

参与人数 1威望 +1 幽默 +2 收起 理由
关师傅 + 1 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-10-28 19:51:11 来自手机 | 显示全部楼层
水路正常否?主板空制正常否?一一道来!
发表于 2013-10-28 19:52:22 | 显示全部楼层
名扬维修 发表于 2013-10-28 19:31
说的没错!能够制热说明管道系统及制冷剂基本正常,问题应该在切换及控制部分。

正解。
发表于 2013-10-30 18:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
先看看水泵上水情况另一方面查换向阀与线路板制冷有无输出
发表于 2014-4-24 11:04:01 | 显示全部楼层
查电磁阀线圈有没有220V电,始终有是否有人动过接线错误,如没有,电磁阀阀芯不能回位,串气。更换电磁阀。